Тема: Подключение трех однофазных ТТР.

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если "лично для себя", я бы не только 3 полюсные(фазные) ТТР применил, но и схему подключения, какую Алексей Геннадьевич выкладывал, чтобы ТТР не горели при замыкании ТЭНов на землю, между собой!!!
    А где эту схему можно посмотреть?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arturlosev Посмотреть сообщение
    А где эту схему можно посмотреть?
    Там ТТР ноль коммутирует. Защита - обычные предохранители в фазах. 6проводов до шкафа, +заземление.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    А лучше возьмите 1 трехфазное ТТР и все проблемы исчезнут.
    И появятся новые. При отказе одного канала (когда местные рукожопы начнут лазать) придётся менять 3-фазное ТТР полностью, которое мало того, что дороже, так ещё и реже встречается. Однофазные ТТР менять проще. Согласен с Алексеем Геннадьевичем - схема с коммутацией "нулей" практичнее.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Как вариант - общее представление.
    Вложения Вложения

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Как вариант - общее представление.
    Это вся силовая часть станка? Почему нет пускателя между автоматами и ТЭН?
    Хоть ТТР при таком включении и надёжно защищено от КЗ, но кто будет обеспечивать "нулевую защиту"?
    Какая-то поделка, а не станок.

  6. #16
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Это не станок и не поделка... Это эскиз схемотехнического варианта на попавшемся под руку шаблоне. Отрисовано в Inkscape. Кто-то предпочитает еблан и т. п.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Это вся силовая часть станка? Почему нет пускателя между автоматами и ТЭН?
    Хоть ТТР при таком включении и надёжно защищено от КЗ, но кто будет обеспечивать "нулевую защиту"?
    А зачем нужен пускатель между автоматами и ТЭН ?

    Что такое "нулевая защита" ?

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Это не станок и не поделка... Это эскиз схемотехнического варианта на попавшемся под руку шаблоне. Отрисовано в Inkscape. Кто-то предпочитает еблан и т. п.
    Понятно. Насторожил один момент: ABC N PE ввода метят. Внутренняя сила- литеры с номерами идёт.
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А зачем нужен пускатель между автоматами и ТЭН ?
    Для гарантированного отключения ТЭН при пробое УЭ регулятора или ТТР.
    Что такое "нулевая защита" ?
    При снятии (пропадании) напряженения отключает цепи управления, повторное включение после подачи напряжения - только оператором.

  9. #19
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Для гарантированного отключения ТЭН при пробое УЭ регулятора или ТТР.
    Чаще применяют независимый расцепитель на автоматический выключатель - дёшево и эффективно. А некоторые наши разработчики по-прежнему "идут своим путём".
    Кстати, да, по поводу "нулевой защиты". Это требование отдельных "умников"-проверяющих противоречит системам АВР/АПВ (Автоматического Ввода Резерва/Автоматического Повторного Включения). Но они этого не понимают в принципе. Из практики: в цех с термопластавтоматами подаётся вода для охлаждения. Изредка по не зависящим от гл. энергетика причинам пропадает сеть 10 кВ. Т.е. одномоментно всё "тухнет". Для того, чтобы нагретые прессформы не пострадали, требуется побыстрее запустить резервный генератор и включить насосы охлаждения. Всё это должна выполнить система АВР/АПВ, без бестолковой беготни наладчиков/слесарей/электриков.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Для гарантированного отключения ТЭН при пробое УЭ регулятора или ТТР.
    А как пускатель это сможет сделать ?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 14:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:20
  3. плк 150-220 питание от трех фаз
    от Сергей_М в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 11:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •