Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 67

Тема: ПЛК110 и ИП320

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    что там со снифом сети, почему этот вопрос игнорите, он бы сто процентно указал бы кто виноват, новый плк или панель
    capzap, я думаю прежде должны в фирме "ОВЕН" что-то проверить. Я проекты выложил, но они что-то не торопятся.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 18.04.2016 в 10:08.

  2. #52

    По умолчанию

    Летом делал дистанционно простую работу. Там был точно такой же состав железа. У меня там читался регистр из ПЛК в панель и все работало. Загрузил сейчас эти проекты в ПЛК и панель. Нет связи.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 18.04.2016 в 10:13.

  3. #53
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    у меня нет нового плк, на ноуте с виндой нет ком-порта(переходник не определяется) линуксовой машины нет, это чтоб загрузить панель с алармами, я бы сам уже давно посмотрел какие запросы панель отправляет для чтения конкретно алармов, поэтому и прошу взглянуть на лог
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #54
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,686

    По умолчанию

    Newcomer раз раньше работало, а сейчас нет, то кто-то из двух виноват.
    Уже давно бы снифером посмотрели и нашли виновника, как capzap предлагает.
    Если надо, я подключю свою панель к ПЛК (правда есть только 100-й) и можно будет сравнить.
    Ну и виновника в сервис.

  5. #55

    По умолчанию

    Я на 99 % уверен, что виноват новый ПЛК110. Что-то там в прошивке поменяли и привет.

  6. #56
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Я на 99 % уверен, что виноват новый ПЛК110. Что-то там в прошивке поменяли и привет.
    сделайте панель слейвом, шлите в неё регистр, уж 3 и 16 точно тестировались. А список тревог пусть работает со своими битами и дальше
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    сделайте панель слейвом, шлите в неё регистр, уж 3 и 16 точно тестировались. А список тревог пусть работает со своими битами и дальше
    А пост #51 читали ? В прошлом году все работало.

  8. #58
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А пост #51 читали ? В прошлом году все работало.
    да читал, но тогда выходит что панель неисправна, поэтому только логи всё разъяснят
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    да читал, но тогда выходит что панель неисправна, поэтому только логи всё разъяснят
    А почему панель ? Панель законченное изделие, там все давно зачищено. А вот у нового ПЛК110 прошивку еще 100 раз поменяют.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 18.04.2016 в 10:58.

  10. #60
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А почему панель ? Панель законченное изделие, там все давно зачищено. А вот у нового ПЛК110 прошивку еще 100 раз поменяют.
    тогда используйте эмулятор слейва на который я давал ссыль и пусть панель попробует его опрашивать, а не плк и логи будут и ясность появиться было ли дело в слейве
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИП320 + ПЛК110 + ТРМ202
    от Аннета в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 09:10
  2. ИП320+ПЛК110 не разобраться
    от murawej в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 16:22
  3. 10 ПЛК110+ИП320
    от URA6923 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 23:07
  4. ПЛК110-60-Р-М(Master)+ИП320
    от Александр Ч. в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 11:07
  5. плк110 + ип320
    от Oleg_gelo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 23:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •