Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Как подружить СПК107 и ПЛК110 по rs-232 и rs-485

  1. #1

    По умолчанию Как подружить СПК107 и ПЛК110 по rs-232 и rs-485

    Добрый день. Не могу подключить. СПК107 и ПЛК110 по ModBus. В ПЛК настроен ModBus (slave). В котором подключен rs-232 и одна переменная 2 байта.
    В СПК107 кабель подключен в COM1, в проекте CoDeSys настроен COM2. Порт 16, сдвиг 0,1,2,3 пробовал, длина 1.

    Безымянный.png
    Безымянный1.png
    Безымянный2.png
    Безымянный3.png

    Безымянный4.png

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,175

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MasterDarius Посмотреть сообщение
    Добрый день. Не могу подключить. СПК107 и ПЛК110 по ModBus. В ПЛК настроен ModBus (slave). В котором подключен rs-232 и одна переменная 2 байта.
    В СПК107 кабель подключен в COM1, в проекте CoDeSys настроен COM2. Порт 16, сдвиг 0,1,2,3 пробовал, длина 1.

    Безымянный.png
    Безымянный1.png
    Безымянный2.png
    Безымянный3.png

    Безымянный4.png
    В конфигураторе СПК (в него можно войти при загрузке контроллера) у порта COM1 выставлен режим RS-232? По умолчанию оба порта находятся в режиме RS-485.

  3. #3

    По умолчанию

    Да COM1 в конфигураторе у меня поставлен как rs-232, а COM2 как rs-485. После перестановки он хоть начал показывать, что подключается, но какие я только комбинации не пробовал всегда все нули.
    Безымянный5.png

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Не могу сообразить где этот параметр. Поясните пожалуйста.

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо большое. Всё заработало. Вы правы, там вместо галочки теперь список. На форумах просто везде старая версия встречается, и я не придал значения этой настройке.
    Безымянный6.png

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 11:48
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 00:07
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 16:12
  4. СП270 и ПЛК110 - каким кабелем подружить?
    от vladimir_prg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 02:10
  5. Можно ли подружить ПЛК110 с МСД100
    от salutt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 18:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •