Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Генератор меандра на быстрых выходах нового ПЛК110

  1. #1

    По умолчанию Генератор меандра на быстрых выходах нового ПЛК110

    Приветствую, коллеги!

    Будьте добры, растолкуйте не слишком опытному в программировании человеку, как работать с быстрыми выходами сабжа? Контроллер я держу в руках не впервые, но до сих пор мне не доводилось работать с прерываниями, так что эту тему я сейчас осваиваю "по букварю". Со входами, благо работа с ними описана подробно и в инструкциях и здесь, на форуме, более-менее разобрался, по ним вопросов нет. Но как работать с выходами, по которым информации гораздо меньше? Простейший пример: я хочу получить генератор меандра с частотой порядка килогерца, который включался бы и отключался по некоторому условию в главной программе. Подскажите, как его организовать? Понятно, что потребуется подпрограмма, которую будет дёргать аппаратный таймер, выходы в режиме прямого доступа и т.д. Но дальше я что-то не соображу.

    Готовых решений не жду, мне будет достаточно словесного объяснения, либо ссылки на форум, где такая тема рассмотрена. Сам я ничего подобного, увы, не нашёл. Господ коммерсантов я тоже прошу не беспокоиться, поскольку речь идёт не о коммерческом проекте, а о задачке, которую я сам себе поставил и сам хочу решить

    Спасибо!

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    мне кажется надо поискать схемы ждущих мультивибраторов на логических элементах
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    В смысле, собрать внешний генератор и дёргать его контроллером? Это, конечно, можно! 555-й таймер выручит в любой ситуации Но, если верить мануалам, контролер вполне обеспечивает такой режим самостоятельно, без "костылей". Надо только разобраться, как его настроить.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    я говорил только про программирование, логические элементы как есть в радиоэлектронике так и в программировании, например И-НЕ, ИЛИ
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Так вроде бы заменить Fast do на PWM, период/скважина - задается в мкс, 1кГц - точно потянет

  6. #6

    По умолчанию

    Хм, интересно! Спасибо, попробую.

  7. #7

    По умолчанию

    частоту прерывания быстрого таймера поделить на требуемую частоту генерации - получится "некое значение". а теперь в таймере переключаем состояние быстрого вывода через "некое значение" вызовов. В основной программе переключаете флаг разрешить/запретить работу блока

  8. #8

    По умолчанию

    Дмитрий, Вам тоже спасибо! Кажется, начинаю улавливать суть

  9. #9

    По умолчанию

    У ПЛК110М02 прекрасные высокоскоростные ШИМ-ы. Играться с прерываниями только в крайнем случае. +есть OwenLogicRT для ПЛК110М02. Можно сделать схему управления уже как хочется.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    +есть OwenLogicRT для ПЛК110М02. Можно сделать схему управления уже как хочется.
    Появился новый выпуск OwenLogicRT? На него где-то можно посмотреть?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ Режим быстрых измерений
    от Mikhailo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 07:11
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 15:00
  3. Сколько быстрых входов ПЛК110-30?
    от Psevdonim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 17:03
  4. установка быстрых входов
    от Igont в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 11:49
  5. глюк нового драйвера ас4
    от RV9WFJ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 12:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •