    По умолчанию Клуб "Нет связи" у ИП320.

    Пора организовать клуб "Нет связи"...
    Традиционно ИП320+ПЛК110.30.М.
    По 232 по обоим не вяжется вообще, но тут похоже порты уже были дохлые (ПЛК уже был у заказчика).
    По 485 сначала пробовал слейв вариант, но при 62 регистрах (половина редактируемых) понял что это дохлый номер, хотя ИП320 что то высвечила.
    Подключил мастером и тут панел вообще отказалась работать. И так и сяк и уже написал простую прогу, не хочет выводить значения.
    Уже похоронил 485 порт панели и (через 232 нормально шьётся!!!) для последней проверки подключил её к ПЧ ATV212... она сразу же сним ожила.
    Написал простую прогру для ПЛК, создал 3 регистра на панели. (см вложенные файлы). Панель видит регистры ПЛК в первые пары секунд своей работы, а потом "Нет связи"
    И скорость менял и порты и ...
    Что я делаю не так?