    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Порт панели точно рабочий - я подключал к другому ПЛК, также к проблемному ПЛК через РС 485, и в панель с ПК заливается без проблем. Кабель звонил - все ок, тем более у меня сейчас два КС2,но теперь ни одного КС1 (перемычку ща восстановлю на одном) и проверю порт ПЛК. И , допустим, он мертвый - что мне тогда делать: соединить панель по РС 485, но у меня два модуля там же, или пытаться заменить ПЛК (вроде он на гарантии еще даже). ПРоект рабочий, но все равно, посмотрите пожалуйста.
    Если проверка порта заключается в
    ...Для того, чтобы проверить порт Debug, нужно подключиться к ПЛК с помощью кабеля КС1, в ПЛК запустить Hyperterminal или подобную программу, настроить порт компьютера на 115200,8,1,N, без управления потоком, после чего подать питание на ПЛК. Он при загрузке выдаст в порт лог в пару десятков строк,....
    то для этого не надо восстанавливать КС1.
    Лог загрузки в гипертерминал ПЛК выдаст и через КС2.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #42
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Порт панели точно рабочий - я подключал к другому ПЛК, также к проблемному ПЛК через РС 485, и в панель с ПК заливается без проблем. Кабель звонил - все ок, тем более у меня сейчас два КС2,но теперь ни одного КС1 (перемычку ща восстановлю на одном) и проверю порт ПЛК. И , допустим, он мертвый - что мне тогда делать: соединить панель по РС 485, но у меня два модуля там же, или пытаться заменить ПЛК (вроде он на гарантии еще даже). ПРоект рабочий, но все равно, посмотрите пожалуйста.
    Так Вы же неправильно номера регистров в слейве ПЛК посчитали.
    Два 8bits один регистр, а не два!
    Захват-5.png Захват-3.png

    По этому в слейве просто нет регистров с номером больше 17.
    А на панели Вы вовсю такие несуществующие регистры навставляли
    Захват-1.png

    Захват-4.png

    Соответственно и 2byte не те, например
    Захват-2.png
    Последний раз редактировалось petera; 18.02.2017 в 07:05.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #43
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Вы меня простите, во время работы делаю сохранения разными файлами, чтобы была возможность откат сделать, потом сам в них начинаю путаться, систему не отработал пока, вообщем я Вам не тот проект ИП дал ( из раннего), нужный проект ип во вложении
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 2Т.rar (1.1 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось Dimooon; 18.02.2017 в 10:18.

  4. #44
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    то для этого не надо восстанавливать КС1.
    Лог загрузки в гипертерминал ПЛК выдаст и через КС2.
    Все равно нет связи

  5. #45
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Вы меня простите, во время работы делаю сохранения разными файлами, чтобы была возможность откат сделать, потом сам в них начинаю путаться, систему не отработал пока, вообщем я Вам не тот проект ИП дал ( из раннего), нужный проект ип во вложении
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Все равно нет связи

    У Вас в слейве ПЛК последний СУЩЕСВУЮЩИЙ регистр -4х17
    А в этом проекте для панели еще хуже чем в предыдущем.
    У дисплеев и 4х22 и 4х20 и т.д
    Где же панель их возьмет - нету их ПЛК - ошибка связи!
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #46
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Первый раз с таким столкнулся... На флешке и Пк существуют два разных файла с одним именем, и не перезаписался...
    Сам запутался, и Вас запутал
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Dimooon; 18.02.2017 в 08:33.

  7. #47
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Первый раз с таким столкнулся... На флешке и Пк существуют два разных файла с одним именем, и не перезаписался...
    Сам запутался, и Вас запутал
    После всего выше перечисленного нет никаких гарантий, что в ПЛК загружен правильный проект
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #48
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Да ну нет, все правильно, я работаю с плк и ип на одном компе, а тырнет - на другом, перекидываю сюда флешкой - вот из-за этого затык вышел. Еще раз прошу меня извинить

  9. #49
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Гипертерминалом тоже связи нет
    Порт рс-232 дебаг не работает или я неправильно подключаюсь? Надо делать панель слейвом, если по рс 485?. Поможете разобраться? ПЛК/МВ/МВ/ИП?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Dimooon; 18.02.2017 в 09:47.

  10. #50
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Так, что там с самим портом ПЛК?
    Проверили?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 17:43
  3. ип320 "потеря связи"
    от Игор100 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 13:53
  4. плк100 и ип320 "потеря связи"
    от Сергей_Cyber в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 21:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •