Уважаемый Валенок, как Вам такой ахтунг?
Уважаемый Валенок, как Вам такой ахтунг?
Последний раз редактировалось Dimooon; 23.03.2017 в 07:13.
Я еще не достиг Вашего уровня "Бог", чтобы считать звоном предписания производителя, а если использовать ретайн переменные - то вообще не так уж и много получается, как Вы думаете?
Последний раз редактировалось Dimooon; 23.03.2017 в 11:27.
Dimooon все предписания производителя разбиваются на их же ошибках. ПЛК150, при онлайн загрузке программы (обновление для проверки работы) отваливаются аналоговые входы и переходят в NaN. Чтобы проверить работу только ресет ПЛК возможен, а без загрузочного проекта это невозможно.
з.ы. просто пример, с которым столкнулся.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, что надо сделать в ИП320, работающей напрямую со СКАДА системой, что бы при обрыве связи это отображалось на самой панели ИП320?
ИП320 работает в режиме"slave".
Спасибо.
mkv
Насколько мне известно, ИП320 при обрыве связи пишет сообщение "потеря связи...". Ничего для этого специально делать не нужно. Правда таймаут довольно приличный, до нескольких секунд, если не десятков.
Да, это так, когда панель работает как "мастер". А у меня она работает как Slave". Из СКАДы OPC modbus server записывает в панель ИП320 нужные мне переменные и аварии. Но если пропадает связь с панелью я этого не вижу. В панели остаются последние записанные данные до потери связи. Вот я и спрашиваю можно ли в панели ИП320 каким то образом отобразить потерю связи. Я подчёркиваю, когда панель работает в режиме "Slave" .
Спасибо.
нельзя, это же не панельный контроллер, установленный для кого-то слейвом, а простая панель, она не умеет контролировать линию так как всегда установлена ведомой.