Страница 120 из 131 ПерваяПервая ... 2070110118119120121122130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 1308

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #1191

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Рабочий проект, СПК110, есть исходник. Требуется подключить контролер LMV5х + AZL5хх горелки котла по modbus rtu. Протокол, насколько я понимаю, нестандартный - CRC передаётся младшим байтом вперёд. CRC.png. https://pikinno.com/upload/iblock/e3...709c37561c.pdf. Как правильно организовать работу с ним. Может есть отработанные решения? Поиском не удалось ничего найти. В исходнике СПК дописываю третий порт подключаю КТР-121 - всё работает. Самостоятельно победить нестандартный протокол пока не получается.
    Изображения Изображения

  2. #1192
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    В Modbus CRC так же передается младшим байтом вперед.

    Если примеры запроса и ответа кинуть в парсер, то видно, что в запросе и ответе CRC по разному введено. Ответ сразу парсится как есть. А в запрос парсится если поменять местами байты CRC.

    CRC-16/MODBUS 0xA024 - и если вбить запрос без CRC в калькулятор CRC то для Modbus мы получим именно так, а не 24A0 как в примере из доки на прибор
    Последний раз редактировалось melky; 08.01.2024 в 09:51.

  3. #1193

    По умолчанию

    Вот скрин "OPC Server". изображение_2024-01-08_113344340.png На нём видно что CRC передаётся старшим байтом вперёд =24А0=, а нужно =А024=.

    Вот скрин прослушивания линии "Terminal V1.9", изображение_2024-01-08_114011482.png Здесь видим тоже самое.

  4. #1194

    По умолчанию

    В калькуляторе вижу изображение_2024-01-08_115019912.png

    А OPC Server передаёт и Terminal V1.9 это подтверждает изображение_2024-01-08_115522111.png

    Вопрос: почему в описании протокола и в калькуляторе CRC младшим - байтом вперёд, а в OPC Server - старшим байтом вперёд?

  5. #1195

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий_66 Посмотреть сообщение
    В калькуляторе вижу
    А OPC Server передаёт и Terminal V1.9 это подтверждает
    Вопрос: почему в описании протокола и в калькуляторе CRC младшим - байтом вперёд, а в OPC Server - старшим байтом вперёд?
    При передаче по Модбас байты и регистры могут меняться местами.

  6. #1196
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    еще раз, в калькулятор и запрос и ответ и вы поймете, что в документации ошибка. ошибка в данных CRC
    а потом правильные посылки в парсер Modbus и увидите, что запрос вполне адекватный протоколу.

  7. #1197

    По умолчанию

    Я правильно понял, что OPC Server работает не по протоколу?

    Можно ли в таком случае заставить его передавать запрос с CRC младшим байтом вперёд?

  8. #1198

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    еще раз, в калькулятор и запрос и ответ и вы поймете, что в документации ошибка. ошибка в данных CRC
    а потом правильные посылки в парсер Modbus и увидите, что запрос вполне адекватный протоколу.
    В ответе так же CRC идёт младшим байтом вперёд. изображение_2024-01-08_134413328.png

    Предполагаю что это не ошибка, а протокол от "SIEMENS". И для работы с LMV+AZL его надо выполнять.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Юрий_66; 08.01.2024 в 13:43.

  9. #1199

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий_66 Посмотреть сообщение
    В ответе так же CRC идёт младшим байтом вперёд. изображение_2024-01-08_134413328.png

    Предполагаю что это не ошибка, а протокол от "SIEMENS". И для работы с LMV+AZL его надо выполнять.
    Если не получается как с модбас работать, то придётся писать общение самостоятельно как работу через сокет и прочее. Если просто считывать данные, то там проблем нет, а хотите полноценное общение со всеми плюсами... То придётся руками всё описывать в программе.

    Я при общении с нестандартными протоколами жёстко прописываю посылку с требуемой CRC, а при получении ответа не проверяю на правильность. Иначе это затянется на............

  10. #1200

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий_66 Посмотреть сообщение
    Я правильно понял, что OPC Server работает не по протоколу?

    Можно ли в таком случае заставить его передавать запрос с CRC младшим байтом вперёд?
    ОРС сервер работает по протоколу, но при передаче по Модбас, не важно куда, байты и регистры могут поменяться местами, для этого и существует перестановка регистров и байт
    ( как правило этим занимается Мастер сети), а программист настраивает ( программирует) как ему надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.01.2024 в 14:02.

Страница 120 из 131 ПерваяПервая ... 2070110118119120121122130 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •