Страница 124 из 131 ПерваяПервая ... 2474114122123124125126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 1308

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #1231

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий_66 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    По вашему совету, жёстко прописал посылку и ...
    Не могу добиться ответа от LMV5.. (Причём с другими устройствами, ОВЕН КТР-121. Частотники AD800 и VM1000, всё работает. )

    Отправляю запрос точно по инструкции:
    CRC младшим байтом вперёд - нет ответа,
    CRC старшим байтом вперёд - нет ответа,
    все байты младшим битом вперёд - нет ответа,
    все байты старшим битом вперёд - нет ответа.

    Вопрос - что я делаю не так?
    Попробуйте ваш запрос послать сторонней утилитой, Геркулесом, например. Там и увидите, посылает ли устройство ответ, или вы ошиблись в подсчёте контрольной суммы.

  2. #1232

    По умолчанию

    CRC не проверяю, + смотрю в буфере. Там нули.

  3. #1233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий_66 Посмотреть сообщение
    CRC не проверяю, + смотрю в буфере. Там нули.
    Скиньте инструкцию и документацию по протоколу. А то в инете только про can интерфейс и про 232 порт.

  4. #1234

    По умолчанию

    https://pikinno.com/upload/iblock/e3...709c37561c.pdf

    Там и есть только 232 порт. (2 порта)
    Режимы: ПК, eBUS, MODBUS.
    Последний раз редактировалось Юрий_66; 21.02.2024 в 22:15.

  5. #1235

    По умолчанию

    Вложение 73779
    CRC младшим байтом вперёд - нет ответа
    CRC старшим байтом вперёд - нет ответа

  6. #1236

    По умолчанию

    Вложение 73780
    Непонятно, что значит = "сначала передается наименьший значащий бит (LSB)."
    Пробовал передавать запрос:
    все байты младшим битом вперёд - нет ответа
    все байты старшим битом вперёд - нет ответа.

    Может надо передавать только данные младшим битом вперёд, а не весь запрос?
    Там написано про передачу данных.
    Последний раз редактировалось Юрий_66; 21.02.2024 в 22:12.

  7. #1237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий_66 Посмотреть сообщение
    Вложение 73779
    CRC младшим байтом вперёд - нет ответа
    CRC старшим байтом вперёд - нет ответа
    Щас посмотрю что там такое...

  8. #1238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий_66 Посмотреть сообщение
    Вложение 73780
    Непонятно, что значит = "сначала передается наименьший значащий бит (LSB)."
    Пробовал передавать запрос:
    все байты младшим битом вперёд - нет ответа
    все байты старшим битом вперёд - нет ответа.

    Может надо передавать только данные младшим битом вперёд, а не весь запрос?
    Там написано про передачу данных.
    Проверил парсером https://rapidscada.net/modbus/ и в примере посылки там ошибка в CRC похоже, так как ответ нормально спарсился.
    Какой запрос посылаете?

    Безымянный.png

    А как вы соединили устройство с ПЛК? У него нет прямого 485, только через преобразователь/конвертер, если я правильно понял. Либо напрямую на 232 порт ПК.

    Безымянный1.png
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 22.02.2024 в 05:27.

  9. #1239

    По умолчанию

    Подключаюсь шнурком USB - RS232.изображение_2024-02-25_101333843.png

    Пробовал с лицевой стороны СОМ1 и с задней стороны СОМ2 на двух контролерах LMV5..
    В режимах: ПК, eBUS, MODBUS.
    Ответа нет.
    В инструкции написано, что LMV не отвечает на неправильные запросы!
    Отсюда делаю вывод, что-то не так с запросом.
    Последний раз редактировалось Юрий_66; 25.02.2024 в 10:32.

  10. #1240

    По умолчанию

    Есть ещё LMV2.. и LMV3.. но у них порт 232 ТТЛ.
    На днях попробую до этих "достучаться".

Страница 124 из 131 ПерваяПервая ... 2474114122123124125126 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •