Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #1251
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ETL_Роман Посмотреть сообщение
    С Manager я справился, опросив модуль как было указано в pdf
    C Агентом вроде разобрался, но при опросе с помощью приложения ManageEngine MibBrowser не получается прочитать данные.
    ПЛК подключен через WAN, не знаю надо или нет, но я открыл порт 161 в настройках NAT, но все равно получаю ошибку TimedOUT
    Вложение 73908
    https://disk.yandex.ru/d/sJ0dxL2ZZAtaeQ ссылка на проект
    пробовал сначала OPAQUE тип данных, потом как в примере и STRING и Unsigned32
    Посмотрите видео:
    https://youtu.be/jKvbbDBBV1Y?si=wJ7cM4u_3QZKWygn

  2. #1252
    Пользователь
    Регистрация
    28.03.2023
    Адрес
    Душанбе
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Здравствуйте, вопрос такой - хочу настроить обмен между виртуальным контроллером и панелью weintek по протоколу codesys V3. никак мне могу разобраться какой IP адрес у виртуального контроллера и как его устанавливать.

  3. #1253
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vdv22 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, вопрос такой - хочу настроить обмен между виртуальным контроллером и панелью weintek по протоколу codesys V3. никак мне могу разобраться какой IP адрес у виртуального контроллера и как его устанавливать.
    Добрый день.
    Он совпадает с IP-адресом вашего компьютера.

  4. #1254
    Пользователь
    Регистрация
    28.03.2023
    Адрес
    Душанбе
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Я тоже так продумал , но нет - подошел 127.0.0.1 у меня другой IP

  5. #1255

    По умолчанию

    Добрый день. Есть задача связать контроллер Овен210 с семью устройствами ПР200 по сети Модбас RTU. При подключении одной ПР200 всё прекрасно - ПР200 опрашивается моментально, но при включении сразу 7 ПР200 опрос происходит с задержкой примерно 14 секунд. Есть ли способ добиться обновления данных с ПР200 хотя бы каждую секунду?
    ПЛК Овен 210 выступает в качестве мастера, соответственно ПР200 слейвы.
    Для Модбас мастер таймаут ответа 100 мс, время между фремами 20 мс, автоперезапуск соединения активирован.
    Модбас слэйв: Таймаут ответа 1000 мс., Время цикла каналов Модбас слэйв 100 мс., на каждой ПР200 по 19 каналов.

    Скорость передачи RS-485 - 9600.

  6. #1256
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hjkh Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть задача связать контроллер Овен210 с семью устройствами ПР200 по сети Модбас RTU. При подключении одной ПР200 всё прекрасно - ПР200 опрашивается моментально, но при включении сразу 7 ПР200 опрос происходит с задержкой примерно 14 секунд. Есть ли способ добиться обновления данных с ПР200 хотя бы каждую секунду?
    ПЛК Овен 210 выступает в качестве мастера, соответственно ПР200 слейвы.
    Для Модбас мастер таймаут ответа 100 мс, время между фремами 20 мс, автоперезапуск соединения активирован.
    Модбас слэйв: Таймаут ответа 1000 мс., Время цикла каналов Модбас слэйв 100 мс., на каждой ПР200 по 19 каналов.

    Скорость передачи RS-485 - 9600.
    Добрый день.
    Все 7 ПР200 физически подключены к ПЛК210?

  7. #1257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Все 7 ПР200 физически подключены к ПЛК210?
    Да, при нажатии в Кодесис кнопок : Онлайн --> Логин , рядом с ПР200 в программе появляется зеленый значок.


    Пробовали сэмитировать ситуацию в офисе с двумя ПР200, задержка при обновлении данных от ПР200 составляет около 4 секунд (т.е. каждая ПР200 добавляет к увеличению времени опроса по 1,5-2 секунды)

  8. #1258

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hjkh Посмотреть сообщение
    Да, при нажатии в Кодесис кнопок : Онлайн --> Логин , рядом с ПР200 в программе появляется зеленый значок.


    Пробовали сэмитировать ситуацию в офисе с двумя ПР200, задержка при обновлении данных от ПР200 составляет около 4 секунд (т.е. каждая ПР200 добавляет к увеличению времени опроса по 1,5-2 секунды)
    Всё зависит от того, как настроен ПЛК210, скорее всего вы читаете, записываете по 1 регистру, а надо делать групповой опрос всех 19 (20) регистров за раз.
    Тогда и скорость опроса возрастёт в 20 раз.
    Какая скорость опроса стоит ? Максимальное расстояние до ПР200 ? Проекты на ПР200 одинаковые ?
    Выкладывайте проект или скрины настроек ПЛК и ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2024 в 19:09.

  9. #1259

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Всё зависит от того, как настроен ПЛК210, скорее всего вы читаете, записываете по 1 регистру, а надо делать групповой опрос всех 19 (20) регистров за раз.
    Тогда и скорость опроса возрастёт в 20 раз.
    Какая скорость опроса стоит ? Максимальное расстояние до ПР200 ? Проекты на ПР200 одинаковые ?
    Выкладывайте проект или скрины настроек ПЛК и ПР.
    Скорость опроса установлена на 9600.
    Сейчас на пробном проекте подключены 2 ПР200 с максимальной длиной проводов между устройствами 50 сантиметров.
    Проекты на Пр200 сделал одинаковые.
    Каким образом можно реализовать групповой опрос?1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

  10. #1260

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hjkh Посмотреть сообщение
    Скорость опроса установлена на 9600.
    Сейчас на пробном проекте подключены 2 ПР200 с максимальной длиной проводов между устройствами 50 сантиметров.
    Проекты на Пр200 сделал одинаковые.
    Каким образом можно реализовать групповой опрос?
    Значит скорость лучше поднять до 115200, это первое, сделать 13 адресов подряд на чтение и читать их массивом ARRAY [0..12] OF WORD, то есть указываете начальный адрес, например 512 и длину 13 регистров.
    То же самое и на запись все 8 регистров в массив ARRAY [0..7] OF WORD .

    На скрине чтение и запись 16 регистров, 12 WORD и 2 REAL 1 Канал модбас слейв.jpg соотнесение 1 Соотнесение входов .jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.02.2024 в 22:16.

Страница 126 из 131 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •