    Цитата Сообщение от ralex Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Извиняюсь если плохо искал аналогичную тему на этом форуме. Вопрос по подключению контроллера заряда АКБ к PLC210-02 и чтение с него данных.
    На текущий момент контроллер заряда подключен через преобразователь RS-485/RS-232 к ПК. Контроллер каждые 5 сек. отравляет в терминал данные о работе вида:
    Stat=oo
    Error=00
    U1=12.5
    U2=12.5
    U3=12.5
    U4=12.5
    Причем данные он отправляет без всякого запроса, просто с интервалом 5 сек (интерфейс RS-485, не modbus).
    Задача заключается в подключении данного контроллера через RS-232 к PLC210-02 и организации чтения данных для мониторинга работы контроллера заряда.
    Прошу подсказать в каком направлении изучать программные компоненты ПЛК для реализации этой задачи. Благодарю за помощь.
    Если в настройках контроллера заряда можно отключить трансляцию в порт и там есть модбас структура, то подключайте как обычное модбас устройство согласно документации, иначе, надо организовывать чтение данных из порта, к которому подключаете, но это всё руками делать.
    https://youtube.com/playlist?list=PL...ieWCe6-eyZdROX
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 19.03.2024 в 09:22.

  2. #1272
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ralex Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Извиняюсь если плохо искал аналогичную тему на этом форуме. Вопрос по подключению контроллера заряда АКБ к PLC210-02 и чтение с него данных.
    На текущий момент контроллер заряда подключен через преобразователь RS-485/RS-232 к ПК. Контроллер каждые 5 сек. отравляет в терминал данные о работе вида:
    Stat=oo
    Error=00
    U1=12.5
    U2=12.5
    U3=12.5
    U4=12.5
    Причем данные он отправляет без всякого запроса, просто с интервалом 5 сек (интерфейс RS-485, не modbus).
    Задача заключается в подключении данного контроллера через RS-232 к PLC210-02 и организации чтения данных для мониторинга работы контроллера заряда.
    Прошу подсказать в каком направлении изучать программные компоненты ПЛК для реализации этой задачи. Благодарю за помощь.
    Добрый день.
    Посмотрите видео (ссылка на пример из него - в описании к видео):
    https://youtu.be/F_unaGOBC08?si=8nXR2mYC1jQAO2HG

  3. #1273

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Если в настройках контроллера заряда можно отключить трансляцию в порт и там есть модбас структура, то подключайте как обычное модбас устройство согласно документации, иначе, надо организовывать чтение данных из порта, к которому подключаете, но это всё руками делать.
    https://youtube.com/playlist?list=PL...ieWCe6-eyZdROX
    Возможность настройки контроллера заряда отсутствует, так что придется руками делать.

  4. #1274

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Посмотрите видео (ссылка на пример из него - в описании к видео):
    https://youtu.be/F_unaGOBC08?si=8nXR2mYC1jQAO2HG
    Евгений, благодарю за оперативный ответ. Еще вопрос по кабелю для подключения к RS-232 ПЛК. В опциях для заказа есть несколько вариантов и поэтому интересует какую распайку использовать в данном случае?

  5. #1275

    По умолчанию

    У вас устройство по умолчанию имеет 485 интерфейс, зачем вам промежуточный преобразователь? Подключайте напрямую в порту 485...

  6. #1276
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ralex Посмотреть сообщение
    Евгений, благодарю за оперативный ответ. Еще вопрос по кабелю для подключения к RS-232 ПЛК. В опциях для заказа есть несколько вариантов и поэтому интересует какую распайку использовать в данном случае?
    Если речь о подключении устройств к этому порту - то подойдет эта распайка, но 5-6 вам не понадобится (достаточно 3-5, 7-3, 8-2):
    https://owen.ru/uploads/5/kabel_ks16.png

  7. #1277

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    У вас устройство по умолчанию имеет 485 интерфейс, зачем вам промежуточный преобразователь? Подключайте напрямую в порту 485...
    К 485 подключены устройства по modbus. В этом случае удастся организовать одновременную работу всех устройств?

  8. #1278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ralex Посмотреть сообщение
    К 485 подключены устройства по modbus. В этом случае удастся организовать одновременную работу всех устройств?
    Тогда скрин Евгения выше. Если свободных нет.

    И ещё я похоже не так понял про 232)

  9. #1279

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Тогда скрин Евгения выше. Если свободных нет.

    И ещё я похоже не так понял про 232)
    На самом деле 1 из 2 RS-485 на текущий момент свободен, но не хотелось бы его использовать для подключения одного устройства. Это из соображений экономии ресурсов, чтобы в будущем иметь возможность подключить к 485 несколько устройств по modbus. Может я не прав конечно)))

  10. #1280

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ralex Посмотреть сообщение
    На самом деле 1 из 2 RS-485 на текущий момент свободен, но не хотелось бы его использовать для подключения одного устройства. Это из соображений экономии ресурсов, чтобы в будущем иметь возможность подключить к 485 несколько устройств по modbus. Может я не прав конечно)))
    Лучше оставить для непосредственно модбас устройств. Есть вероятность, что понадобится подключить устройство, у которого не будет таких же настроек скорости и параметров передачи, и возможно таких устройств будет много. Лучше позаботиться о такой ситуации заранее, чтоб организовать в будущем 2 группы однотипных по параметрам устройств.

Страница 128 из 131 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •