Страница 130 из 131 ПерваяПервая ... 3080120128129130131 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 1308

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #1291

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если речь о подключении устройств к этому порту - то подойдет эта распайка, но 5-6 вам не понадобится (достаточно 3-5, 7-3, 8-2):
    https://owen.ru/uploads/5/kabel_ks16.png
    В моем случае для подключения ПЛК 210 к контроллеру заряда через преобразователь RS-485/RS-232 (NL-232c) потребовался кабель с распайкой КС17
    https://owen.ru/uploads/5/kabel_ks17.png

    Задействовал только контакты 3-5, 7-2, 8-3.
    Может кому-то пригодится.
    Последний раз редактировалось ralex; 27.03.2024 в 21:40.

  2. #1292

    По умолчанию Размер массива регистров ModBus Slave

    При нажатии на ячейку с начальным адресом массива Регистров временного хранения появилась буква "М". Теперь невозможно изменить размер массива. Что это и как с этим работать?
    MBSlave_addres.png

  3. #1293
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    При нажатии на ячейку с начальным адресом массива Регистров временного хранения появилась буква "М". Теперь невозможно изменить размер массива. Что это и как с этим работать?
    MBSlave_addres.png
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post305691

  4. #1294

    По умолчанию Некорретный экпорт/импорт соотнесений в модулей периферии ПЛК 210-12

    При эксперте соотнесений LeftSide в файл CSV несутся некоторые переменные, которых нет во вкладке соотнесения модуля. При обратном импорте возникают ошибки импортирования. Проблема в том, что текст описания данных переменных разделен ";". Отсюда проблема.
    Экспорт соотнесения.png

  5. #1295
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    При эксперте соотнесений LeftSide в файл CSV несутся некоторые переменные, которых нет во вкладке соотнесения модуля. При обратном импорте возникают ошибки импортирования. Проблема в том, что текст описания данных переменных разделен ";". Отсюда проблема.
    Экспорт соотнесения.png
    Поправим при обновлении таргетов.

  6. #1296

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    При этом работать можно? Двойное определение сделано преднамеренно, чтобы таким способом поименовать переменную.

    Представленное ниже Допустимо?

    VAR_GLOBAL
    // LeftSide
    // INPUT
    d_INPUT_PLC_LeftSide AT %ID15: DWORD; (*Маска дискретных входов ПЛК. Левая сторона. FDI_01 - DI_12*)
    // OUTPUT
    x_OUTPUT_PLC_LeftSide_0 AT %QX44.0: BOOL; (*Дискретный выход ПЛК DO_01*)
    x_OUTPUT_PLC_LeftSide_1 AT %QX44.1: BOOL; (*Дискретный выход ПЛК DO_02*)
    x_OUTPUT_PLC_LeftSide_2 AT %QX44.2: BOOL; (*Дискретный выход ПЛК DO_03*)
    x_OUTPUT_PLC_LeftSide_3 AT %QX44.3: BOOL; (*Дискретный выход ПЛК DO_04*)
    w_OUTPUT_PLC_LeftSide: WORD; (*Маска дискретных выходов ПЛК. Левая сторона. DO_01 - DO_04*)

    //RightSide
    // INPUT
    d_INPUT_PLC_RightSide AT %ID35: DWORD; (*Маска дискретных входов ПЛК. Правая сторона. DI_13 - DI_24*)
    d_OUTPUT_PLC_RightSide AT %QD35: DWORD; (*Маска дискретных выходов ПЛК. Правая сторона. DO_05 - DO_12*)

    END_VAR

  7. #1297

  8. #1298

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Поправим при обновлении таргетов.
    Импорт файла соотнесения модуля должен содержать все переменные или он заменит только те строки, которые находятся в файле, а остальные останутся старыми?

  9. #1299
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Импорт файла соотнесения модуля должен содержать все переменные или он заменит только те строки, которые находятся в файле, а остальные останутся старыми?
    Заменит только те строки, которые находятся в файле. Остальные останутся старыми.

  10. #1300

    По умолчанию

    Не импортируется файл глобальных переменных с комментариями на кириллице.
    Если у переменной нет комментария (латиница) после ее определения , то в качестве, если есть, подхватывается закомментированная строка перед ней.

Страница 130 из 131 ПерваяПервая ... 3080120128129130131 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •