Показано с 1 по 10 из 1308

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    У меня СПК110 и скорость обмена с 5 модулями 19200.
    В CODESYS ставлю частоту циклов основной программы 200 мс: I, II модули работают, III помигивает "аварией", а на IV "авария" светится постоянно.
    Таймауты 1 секунда.

    Методом тыка уменьшил частоту циклов основной программы до 90 мс, "аварии" исчезли.

    Объясните пожалуйста, в какой задаче "сидит" подзадача обмена данными по RS485? В одном потоке с основным циклом?
    Как правильно подобрать время цикла, кроме метода тыка?

    Ведь может быть ситуация, когда циклу надо не менее 200 мс, а этого не хватает для полноценного обмена с модулями, который требует например не более 100 мс. Как тогда?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Dmitro; 19.05.2018 в 17:00.

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •