И ещё вопрос, во всех примерах модуль 8А висит на другом порту, а как этот модуль на тот же порт повесить на котором висят 16Д и 16Р?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Разница есть. Если повесить 8А и дискреты на один порт - начинаются тормоза дискретного ввода-вывода. Дело в том, что 8А занимает шину на 500 - 1000 мс при ответе, даже при опросе одного канала (о чем неоднократно писалось на форуме).
Видимо зная эту особенность авторы и разнесли модули на разные порты. Я на днях вешал все три модуля на один порт - дискреты работают плохо.
Мы их тоже вешаем на один порт, а второй под модем.
Еще интересно выделение на каждый порт своей задачи. Это расценивать как официальную рекомендацию от "Овен" или просто прихотью автора документа? Во всяком случае объяснения в тексте не нашел.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Ну хорошо хоть не в разные контроллеры обмен вынесен - так еще "структурированее" будет
И все же если серъезно - так надежнее/более стабильно? Или такой информации нет?