Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!
    Пытаюсь наладить связь с MasterOPC Universal Modbus Server по руководству (стр.33 )в начале темы.Не получается. ПЛК 210-03. Куда копать, что посмотреть?

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,252

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Пытаюсь наладить связь с MasterOPC Universal Modbus Server по руководству (стр.33 )в начале темы.Не получается. ПЛК 210-03. Куда копать, что посмотреть?
    Добрый день.
    Можно начать копать с выкладывания подробного описания ситуации - что именно делаете (со скриншотами и проектами), что именно не получается (со скриншотами) и т.д.

  4. #4

    По умолчанию

    С соединением с ModbusOPC получилось. Есть рабочий вариант по соединению 2 ПЛК по ModbusTCP?

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,252

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    С соединением с ModbusOPC получилось. Есть рабочий вариант по соединению 2 ПЛК по ModbusTCP?
    В документации отдельно описаны настройки для мастера и слэйва:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.2.pdf

    Конкретного примера нет, потому что для двух ПЛК есть более удобные способы настройки обмена - например, сетевые переменные.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    В "Настройках обмена по протоколу modbus codesys v3.5" Есть фраза "Общее кол-во экземпляров ФБ.... в проекте не должно превышать 10"
    Подскажите, с чем это связано и можно ли обойти?

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,252

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stt149 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В "Настройках обмена по протоколу modbus codesys v3.5" Есть фраза "Общее кол-во экземпляров ФБ.... в проекте не должно превышать 10"
    Подскажите, с чем это связано и можно ли обойти?
    Добрый день.
    Это связано с ограничениям в системных библиотеках CODESYS.

    Обойти в явном виде это нельзя, но можно в пределах одного COM-порта обойтись всего двумя экземплярами: один на открытие порта (COM_Control), второй - для обмена через него (например, MB_SerialRequest).

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    ... обойти в явном виде это нельзя, но можно в пределах одного COM-порта обойтись всего двумя экземплярами: один на открытие порта (COM_Control), второй - для обмена через него (например, MB_SerialRequest).
    Допустим, возьмём экземпляр MB_SerialReques.
    Адреса слейвов, коды функций, значения для получения/отправки и т.п. это всё задаётся через переменные, привязанные к этому экземпляру, а дальше экземпляр как-то запускается и происходит обмен. Потом изменяем значения переменных и заново запускаем экземпляр.
    Я правильно Вас понял?

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,252

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stt149 Посмотреть сообщение
    Допустим, возьмём экземпляр MB_SerialReques.
    Адреса слейвов, коды функций, значения для получения/отправки и т.п. это всё задаётся через переменные, привязанные к этому экземпляру, а дальше экземпляр как-то запускается и происходит обмен. Потом изменяем значения переменных и заново запускаем экземпляр.
    Я правильно Вас понял?
    Да, совершенно верно.

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день. Прошу помощи с настройкой ПЛК200-02. При попытке считать данные по modbus TCP OPC-сервер возвращает ошибку 10. Порты ПЛК соединены в сеть LAN,по 502 порту идёт опрос модулей МВ210, по 503 устройство MOdbus Slave для подключения к сенсорной панели.
    1.png

Страница 68 из 119 ПерваяПервая ... 1858666768697078118 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0