Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #731

    По умолчанию

    Добрый день. Прошу помощи с настройкой ПЛК200-02. При попытке считать данные по modbus TCP OPC-сервер возвращает ошибку 10. Порты ПЛК соединены в сеть LAN,по 502 порту идёт опрос модулей МВ210, по 503 устройство MOdbus Slave для подключения к сенсорной панели.
    1.png

  2. #732
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Belletein Посмотреть сообщение
    Добрый день. Прошу помощи с настройкой ПЛК200-02. При попытке считать данные по modbus TCP OPC-сервер возвращает ошибку 10. Порты ПЛК соединены в сеть LAN,по 502 порту идёт опрос модулей МВ210, по 503 устройство MOdbus Slave для подключения к сенсорной панели.
    1.png
    Добрый день.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post373724

  3. #733

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Возможно плохо искал и где-то есть ответ.
    Можно ли одновременно использовать библиотеку owencommunication и стандартные средства кодесис?
    Owencommunication мастер на двух 485х портах - исполнительные механизмы,
    стандартные средства по ethernet modbus TCP - граф. дисплей.

    Возникает проблема, запускаем систему, даем задание через граф дисплей (например, частоту на ПЧ) ПЛК отрабатывает.
    Но при попытке запустить исполнительные механизмы ПЛК виснет и до перезагрузки.
    Но самое интересное, что вся система работала несколько дней, никаких корректив не вводилось и вдруг возникла такая проблема.
    Подробнее пока не могу описать, не на объекте.
    Подскажите, пожалуйста, куда копать?

  4. #734

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stt149 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Возможно плохо искал и где-то есть ответ.
    Можно ли одновременно использовать библиотеку owencommunication и стандартные средства кодесис?
    Owencommunication мастер на двух 485х портах - исполнительные механизмы,
    стандартные средства по ethernet modbus TCP - граф. дисплей.

    Возникает проблема, запускаем систему, даем задание через граф дисплей (например, частоту на ПЧ) ПЛК отрабатывает.
    Но при попытке запустить исполнительные механизмы ПЛК виснет и до перезагрузки.
    Но самое интересное, что вся система работала несколько дней, никаких корректив не вводилось и вдруг возникла такая проблема.
    Подробнее пока не могу описать, не на объекте.
    Подскажите, пожалуйста, куда копать?
    У меня так не работало, либо биб-ки, либо конфигурация. Работало скорее всего, пока биб-ки не запустились.

  5. #735
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stt149 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Возможно плохо искал и где-то есть ответ.
    Можно ли одновременно использовать библиотеку owencommunication и стандартные средства кодесис?
    Owencommunication мастер на двух 485х портах - исполнительные механизмы,
    стандартные средства по ethernet modbus TCP - граф. дисплей.

    Возникает проблема, запускаем систему, даем задание через граф дисплей (например, частоту на ПЧ) ПЛК отрабатывает.
    Но при попытке запустить исполнительные механизмы ПЛК виснет и до перезагрузки.
    Но самое интересное, что вся система работала несколько дней, никаких корректив не вводилось и вдруг возникла такая проблема.
    Подробнее пока не могу описать, не на объекте.
    Подскажите, пожалуйста, куда копать?
    Добрый день.
    Можно одновременно использовать библиотеку OwenCommunication и стандартные средства CODESYS - если они работают с разными интерфейсами (как в вашем случае).

    ПЛК виснет
    Опишите, как именно это проявляется.

  6. #736

    По умолчанию

    stt149 Хм. У меня есть проект, где используются на СПК107:
    * SysCom (до этого работало на OCL) - два интерфейса;
    * Modbus TCP - один
    * Modbus RTU через штатную кофигурацию (объекты в дереве проекта) - два интерфейса
    Всё работает на ура. Так что-то там не то или не так.
    Эээ... ещё раз (может я путано пояснил): у меня один интерфейс опрашивается только одним способом. То есть, один RS-485 опрашивается через SysCom, другой - штатно и так далее.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  7. #737

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Можно одновременно использовать библиотеку OwenCommunication и стандартные средства CODESYS - если они работают с разными интерфейсами (как в вашем случае).

    Опишите, как именно это проявляется.
    Проявляется погасанием среднего (из трех служебных) светодиода и отсутствием реакции у исполнителей.
    Проблема происходит когда идет обращение к OCL.MB_SerialRequest.
    при подключении к ПЛК наблюдаю надпись "отсутствует исходный код для данного объекта поскольку он относится к компилированной библиотеке owencommunication..." исходника нет, пробовал много всего, ничего не помогает.
    При отключении ПК от ПЛК ничего не меняется.

    Подскажите, что делать? куда копать?

  8. #738
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stt149 Посмотреть сообщение
    Проявляется погасанием среднего (из трех служебных) светодиода и отсутствием реакции у исполнителей.
    Проблема происходит когда идет обращение к OCL.MB_SerialRequest.
    при подключении к ПЛК наблюдаю надпись "отсутствует исходный код для данного объекта поскольку он относится к компилированной библиотеке owencommunication..." исходника нет, пробовал много всего, ничего не помогает.
    При отключении ПК от ПЛК ничего не меняется.

    Подскажите, что делать? куда копать?
    Выложите ваш проект - я попробую воспроизвести проблему у себя и разобраться, что происходит.

    Надпись появляется сразу при первом вызове ФБ MB_SerialRequest?
    Какую версию библиотеки OwenCommunication вы используете?

  9. #739

    По умолчанию

    Не сразу, только при выполнении определенного куска кода.
    версия 3.5.11.5
    Проект отправил на почту, тема "отсутствует исходный код owencommunication"

  10. #740
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stt149 Посмотреть сообщение
    Не сразу, только при выполнении определенного куска кода.
    версия 3.5.11.5
    Проект отправил на почту, тема "отсутствует исходный код owencommunication"
    Какого именно куска?
    Ваше письмо не пришло - наверное, попытались приложить проект прямо к письму.
    Залейте на файлообменник и пришлите ссылку.

Страница 74 из 131 ПерваяПервая ... 2464727374757684124 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •