Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
Добрый день!

Опрос входных регистров, куда Вы привязали переменную счетчика происходит функцией 4. Судя по запросу, опрос Вы ведете функцией 3.
Спасибо большое, с этим я напутал. Тогда ещё два вопроса. Можно ли в holding регистре хранить значение внутренней переменной? Если я пытаюсь это сделать пишет предупреждение
Код:
Modbus_Serial_Device [Device: Modbus_COM]: 'Application.PLC_PRG.counter' - не корректный объект для присваивания
И значение переменной не меняется, остаётся нулём, хотя должно каждую секунду увеличиваться.
И второе, не получается настроить TCP Master. Добавил Ethernet, добавил Modbus TCP Master, в него добавил Modbus TCP Slave. Указал IP (у меня настройки по умолчанию, комп 10.0.6.1, СПК 10.0.6.10), указал номер слейва (1), Добавил канал (код 3, адрес 0, длина 1). Но при запуске ничего не считывается. На компьютере не видно запросов к слейву, в Codesys у Slave оранжевый треугольник и пишет "Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны"