    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если речь о подключении устройств к этому порту - то подойдет эта распайка, но 5-6 вам не понадобится (достаточно 3-5, 7-3, 8-2):
    https://owen.ru/uploads/5/kabel_ks16.png
    В моем случае для подключения ПЛК 210 к контроллеру заряда через преобразователь RS-485/RS-232 (NL-232c) потребовался кабель с распайкой КС17
    https://owen.ru/uploads/5/kabel_ks17.png

    Задействовал только контакты 3-5, 7-2, 8-3.
    Может кому-то пригодится.