Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
Добрый вечер.

1. Да, Modbus Serial Device.
2. Да.
3, 4. Вам поможет этот документ:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...CADA_v.1.1.pdf

В нем описывается, как опросить СПК через OPC. Настройка со стороны SCADA будет примерно такой же.
Добрый день!

Спасибо, с чтением более-менее, а запись командой 6 (Write Single Register) не работает.

111.jpg

На скрине две переменные, V0 и V1, объявлены обычно:
VAR_GLOBAL
V0:WORD;
END_VAR

PROGRAM PLC_PRG
VAR
V1:WORD;
END_VAR
Со стороны Скады пакеты такие:
V0:
Отправка (12): 00 00 00 00 00 06 01 06 00 00 00 64
Приём (7/7): 00 00 00 00 00 06 01
Приём (5/5): 06 00 00 00 64

V1:
Отправка (12): 00 00 00 00 00 06 01 06 00 01 00 C8
Приём (7/7): 00 00 00 00 00 06 01
Приём (5/5): 06 00 01 00 C8

Если их распарсить, то все выглядит прилично, но в CDS ничего не меняется.

Почему не работает, как думаете?