image_2022-04-05_13_00_41.png Это то что надо?
Функция чтения 03 - это функция чтения регистров временного хранения (holding регистров).
Для чтения входных регистров необходимо использовать функцию 04.
Рекомендую прочитать какую-то статью про основы Modbus - например, п. 2.2 в этом документе:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.2.pdf