Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Делал опрос по разным протоколам, на одном порту, один RTU, другой не стандартный ( но на одной скорости 115200, четности и стоп битах, 8N1)
Проcто переключая 2 программы опроса через 300 ms, всё работало без ошибок. Опрос через биб-ки.
Иначе придётся открывать и закрывать порты, что будет очень медленно.
Согласен, если самим опрашивать всё из кода, то особых проблем нет.
А возможно ли сохранить настройку Мх110 с помощью встроенных средств Codesys и при этом переключать обмен в коде? Чтобы не пришлось самому вытаскивать из шаблона карты регистров и не прописывать обмен вручную.