Цитата Сообщение от hjkh Посмотреть сообщение
Добрый день. Есть задача связать контроллер Овен210 с семью устройствами ПР200 по сети Модбас RTU. При подключении одной ПР200 всё прекрасно - ПР200 опрашивается моментально, но при включении сразу 7 ПР200 опрос происходит с задержкой примерно 14 секунд. Есть ли способ добиться обновления данных с ПР200 хотя бы каждую секунду?
ПЛК Овен 210 выступает в качестве мастера, соответственно ПР200 слейвы.
Для Модбас мастер таймаут ответа 100 мс, время между фремами 20 мс, автоперезапуск соединения активирован.
Модбас слэйв: Таймаут ответа 1000 мс., Время цикла каналов Модбас слэйв 100 мс., на каждой ПР200 по 19 каналов.

Скорость передачи RS-485 - 9600.
Добрый день.
Все 7 ПР200 физически подключены к ПЛК210?