Страница 33 из 131 ПерваяПервая ... 2331323334354383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1308

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #321

    По умолчанию Опрос расходомеров по модбас(codesys3.5)

    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Слёзно прошу у Вас помощи в освоении протокола modbus. Сразу хочу выразить несказанную благодарность инженерам из компании ОВЕН за реализацию шаблонов для переферийных модулей и ПЧВ. Ваш труд максимально упростил задачу для начинающих "автоматизаторов", низкий Вам поклон. Однако у меня остались вопросы по опросу датчиков расхода по этому протоколу, хоть я и честно прочитал указанные в шапке руководства "от корки до корки". В частности мне не ясен механизм привязки к каналам. Ведь канал представляет из себя массив типа word, а в примере(который показался наиболее мне подходящем, переменная байтового массива). В общем я приложу в сообщение паспорт счётчика с картой регистров и архив "проекта" с прг опроса этих счётчиков в надежде на Вашу помощь.
    За сим откланиваюсь, с пожеланиями Вам всем здоровья!
    P.S. Версия Codesys 3.5 sp5 patch5.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось i`m; 14.02.2019 в 15:41.

  2. #322
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Вложение 41204Нет, в том то и дело, что FB выдает.
    Мы посмотрели проект.

    1. Вам следует обновить библиотеку Modbus до версии 3.5.4.3 и использовать СomService 3.5.4.2 (впрочем, у вас в проекте по-моему именно его исходник).
    2. Вам следует корректно задать настройки порта - через перечисления.

    См. на скриншоте: получили корректный хэндл, Exception = 0, считали корректное слово состояния (3).

    image_2019_02_14T12_25_43_473Z.png

  3. #323

    По умолчанию

    Спасибо Евгений, смена версии библиотеки действительно помогла. Сейчас все работает.

  4. #324
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от i`m Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Слёзно прошу у Вас помощи в освоении протокола modbus. Сразу хочу выразить несказанную благодарность инженерам из компании ОВЕН за реализацию шаблонов для переферийных модулей и ПЧВ. Ваш труд максимально упростил задачу для начинающих "автоматизаторов", низкий Вам поклон. Однако у меня остались вопросы по опросу датчиков расхода по этому протоколу, хоть я и честно прочитал указанные в шапке руководства "от корки до корки". В частности мне не ясен механизм привязки к каналам. Ведь канал представляет из себя массив типа word, а в примере(который показался наиболее мне подходящем, переменная байтового массива). В общем я приложу в сообщение паспорт счётчика с картой регистров и архив "проекта" с прг опроса этих счётчиков в надежде на Вашу помощь.
    За сим откланиваюсь, с пожеланиями Вам всем здоровья!
    P.S. Версия Codesys 3.5 sp5 patch5.
    Добрый день.

    1. Вы работаете с портом COM3 одновременно и через библиотеку, и через конфигурацию - так делать нельзя.
    В вашем случае лучше оставить только конфигурацию.

    2. Вы настроили датчики расхода, поменяв им адреса и тип четности на те, которые указываете в конфигурации?

    3. Вы считываете значения из регистров 0 и 1 и, видимо, пытаетесь конвертировать их в REAL - но судя по карте регистров в этих регистрах лежит статус датчика и регистр ошибок, которые имеют тип WORD.

    Если есть возможность, свяжитесь со мной по skype (когда датчики будут подключены к СПК и будет возможность удаленного доступа через TeamViewer) - я постараюсь вам помочь.

  5. #325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1. Вы работаете с портом COM3 одновременно и через библиотеку, и через конфигурацию - так делать нельзя.
    В вашем случае лучше оставить только конфигурацию.

    2. Вы настроили датчики расхода, поменяв им адреса и тип четности на те, которые указываете в конфигурации?

    3. Вы считываете значения из регистров 0 и 1 и, видимо, пытаетесь конвертировать их в REAL - но судя по карте регистров в этих регистрах лежит статус датчика и регистр ошибок, которые имеют тип WORD.

    Если есть возможность, свяжитесь со мной по skype (когда датчики будут подключены к СПК и будет возможность удаленного доступа через TeamViewer) - я постараюсь вам помочь.
    От всего сердца благодарю Вас Евгений за поддержку и предложенную Вами помощь! Непременно попытаюсь с Вами связаться как только выполню все ваши указания.

  6. #326
    Пользователь
    Регистрация
    07.06.2018
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    54

    По умолчанию СПК1ХХ+СТМ30М-10ДЦ передача показаний

    Здравствуйте!
    Имеется оборудование: датчик загазованности + сигнализатор СТМ30М-10ДЦ от "АналитПрибора", контроллер СПК110.
    Требуется передать показание уровня загазованности на СПК по Modbus RTU.
    Связь с СТМ устанавливается, значение передать не удаётся - отображается значение 0.00.
    Считаю, что ошибки в правильности настроек каналов СТМа и опроса регистров, но и в коде тоже не исключаю))
    Преобразование ВОРД_РЕАЛ делал на основании примера из данной темы (запись #72)
    Архив проекта примера, своего проекта и карту регистров сигнализатора СТМ30М-10ДЦ прилагаю.
    Вложения Вложения

  7. #327
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Добрый день.
    Word_Real тут не поможет, поскольку значение в приборе хранится не в формате IEEE 754, а в своем собственном.
    Впрочем, он хотя бы документирован.

    Прикладываю пример, как преобразовать набор полученных байт в REAL.
    Тестировал на примере из руководства.
    Чтобы проверить на реальных данных - нужно заменить везде abyTestData на uStmData.abyData.
    Возможно, придется изменить порядок привязки вордов в модбасе или порядок считанных байт.

    Если будут вопросы - то напишите в skype, пожалуйста.
    Вложения Вложения

  8. #328
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Соединил СПК107м1 (ModBus RS485 master) и S7-200 (CPU215-2) (slev).
    При остановке и перезапуске S7-200, СПК не возобновляет обмен.
    Галочку "Автоперезапуск соединения" установил. Пробовал установить "Таймаут ответа" 65000 мс - не помогает.
    Помогает только перезапуск СПК (выключением питания или из кодесиса).
    И это я ещё второй S7-200 не подключал.

    Подскажите, как сделать так, что бы при отключении питания на S7-200 сеть не "обваливалась"?

  9. #329
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от trejer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Соединил СПК107м1 (ModBus RS485 master) и S7-200 (CPU215-2) (slev).
    При остановке и перезапуске S7-200, СПК не возобновляет обмен.
    Галочку "Автоперезапуск соединения" установил. Пробовал установить "Таймаут ответа" 65000 мс - не помогает.
    Помогает только перезапуск СПК (выключением питания или из кодесиса).
    И это я ещё второй S7-200 не подключал.

    Подскажите, как сделать так, что бы при отключении питания на S7-200 сеть не "обваливалась"?
    Добрый день.
    Какая версия компонента Modbus Master?

  10. #330
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Имя: Modbus Master, COM Port
    Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Группы: Мастер Modbus Serial
    Тип: 90
    ID: 0000 0002
    Версия: 3.5.7.0
    Номер модели: -
    Описание: A device that works as a Modbus Master on a serial COM Port of a Windows PC.

Страница 33 из 131 ПерваяПервая ... 2331323334354383 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •