    Здравствуйте!
    Способен ли ПЛК110-60 обработать количество своих и указанных ниже IO в течении 70...100 мс.:
    1. МВ110-8АС - 5 шт. (Скорость отклика важна)
    2. МВ110-8А - 1 шт. Скорость обновления данных на входах данного модуля не важна.
    3. МВ110-32ДН - 2 шт. (Скорость отклика важна)
    4. МУ110-32Р - 2 шт. (Скорость отклика важна)
    5. МУ110-8И - 1 шт. (Скорость отклика важна)

  2. #2

    По умолчанию

    Обрабатывать - да.
    Построить сетевой обмен так, чтобы обновлять данные по всем модулям - мало вероятно. Даже если разнести Дискретные модули и МВ-8АС на один, и МВ-8А и МУ-8И на другой.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от veet Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Способен ли ПЛК110-60 обработать количество своих и указанных ниже IO в течении 70...100 мс.:
    1. МВ110-8АС - 5 шт. (Скорость отклика важна)
    2. МВ110-8А - 1 шт. Скорость обновления данных на входах данного модуля не важна.
    3. МВ110-32ДН - 2 шт. (Скорость отклика важна)
    4. МУ110-32Р - 2 шт. (Скорость отклика важна)
    5. МУ110-8И - 1 шт. (Скорость отклика важна)
    На скорости 115200, я думаю, что Вы уложитесь в 100 мс. Но нужно будет использовать библиотеку Modbus.lib.
    Почитайте вот эти темы:
    1. http://www.owen.ru/forum/showthread....ght=Modbus.lib
    2. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21940 (Пост 46, напрямую Вас касается). Там же пример опроса с помощью библиотеки Modbus.lib с настройкой времен опроса и пр.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Если хотя бы на два порта разбросать, то можно уложиться.

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 16:44
  2. 50 Герц на входе -- реально ли?
    от tigdin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 16:38
  3. 2 активных датчика на ТРМ 138. Реально?
    от Peres в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 14:08
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 15:41
  5. ПЛК110+15 модулей МВ110 по RS485
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •