  1. #1

    По умолчанию коммутация реле KIPPRIBOR

    При подключении реле происходит постоянное прохождение тока через силовые контакты, независимо от того есть питание на управляющем входе или нет. То есть цепь не разрывается. что не так?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Кипприбор тут ни при чем, читайте документацию на твердотельные реле. У всех есть ток утечки.

    Цепь разрывается по току, если простыми словами но чуть чуть остается

  3. #3

    По умолчанию

    Опишу проблему по другому. К управляющему входу подключаю Терморегулятор AUTONICS TC4S. При наборе температуры на управляющий вход 3 и 4 подается напряжение и контакты 1 и 2 должны размыкаться.
    IMG_20160506_102306.jpg У меня этого не происходит. То есть 1 и 2 замкнуты всегда. Рядом стоит реле AUTONICS SRH1 собранное по такой же схеме, все работает без проблем.
    http://www.kippribor.ru/_data/object..._hd_zd3_kp.jpg Это схема включения с сайта производителя. Может там что то еще нужно сделать? Я не понимаю

  4. #4

    По умолчанию

    Что ты питаешь через ТТР ?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    при подаче управляющего напряжения контакты 1 и 2 должны замыкаться, а не размыкаться. При снятии напряжения должны размыкаться.
    Слова замыкаться и размыкаться тут несколько некорректны, просто симистор закрывается но остается ток утечки до 15мА и если мерять прибором то мы будем видеть 220В все равно. но если нагрузкой будет тэн то греть он не будет.
    ТТР применяется для регулировки а не полного отключения.

    Возможно в фирменном реле есть еще что-то, что запирает полностью, изучите его документацию

    Да, и это ТТР предназначено для управления нагрузки с переменным напряжением, если у вас там постоянка, то работать оно не будет.

  6. #6

    По умолчанию

    Питаю через ТТР. До этого на этом выходе сидел один AUTONICS SRH1, сейчас параллельно подключил этот кипприбор. AUTONICS работает в нормальном режиме. К Кипприбору тены не подключал, но проверяю индикатором, на контакте 2 напряжение есть простоянно. На AUTONICS так же проверяю индикатором, напряжение на силовом выходе появляется с перерывами, как и положено, тэны работают

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    если мерять прибором то мы будем видеть 220В все равно. но если нагрузкой будет тэн то греть он не будет.
    Все нормально, подключил нагрузку-лампу, моргает. Всем большой русский рахмат

Похожие темы

  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  2. бесконтактный датчик KIPpribor
    от Fix_m в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 12:32
  3. датчик KIPPRIBOR
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 18:14
  4. Индуктивные датчики Kippribor
    от kolyan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 17:09
  5. Датчики Kippribor - защита от пробоя
    от kolyan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 20:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •