Тема: Полный ППЦ - из проекта куда делись кнопки флажки

  1. #11

    По умолчанию

    У меня нечто похожее, только изначально.
    В проекте на компьютере checkbox отображается нормально
    test_modbus.project.png
    А на экране СПК105 checkbox отображает только текст, хотя и чекается, но не отображая флажок
    IMG_1320_s.jpg

    test_modbus.project.ver.png

    Что мне сделать?

  2. #12
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Selya Посмотреть сообщение
    У меня нечто похожее, только изначально.
    В проекте на компьютере checkbox отображается нормально
    test_modbus.project.png
    А на экране СПК105 checkbox отображает только текст, хотя и чекается, но не отображая флажок
    IMG_1320_s.jpg

    test_modbus.project.ver.png

    Что мне сделать?
    1. Скачайте последнюю сборку таргет-файлов (http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/25545068)
    2. Установите его в CODESYS (Инструменты-Менеджер пакетов-Установить)
    3. Перезапустите CODESYS.
    4. Правой кнопкой на узел SPK105 (Owen SPK1xx), команда Обновить устройство - выберите таргет версии 3.5.4.20, номер модели - 023). Сейчас у вас номер модели - 020.

  3. #13

  4. #14

  5. #15

    По умолчанию

    Мне пишет "Этот пакет уже установлен в системе".
    Я только недавно начал всей этой темой заниматься. CODESYS неделю, как на компьютер установил.

  6. #16
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Selya Посмотреть сообщение
    Мне пишет "Этот пакет уже установлен в системе".
    Я только недавно начал всей этой темой заниматься. CODESYS неделю, как на компьютер установил.
    Удалите и установите заново. После этого перезапустите CODESYS и обновите таргет-файл.

  7. #17

    По умолчанию

    Спасибо, заработало.

  8. #18

    По умолчанию

    Да, подтверждаю, переустановка таргет файлов помогает. У меня СПК107, версия таргетов была актуальная, попали элементы визуализации после 2-й загрузки программы.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Кнопки в ПР200
    от KIPSHOP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.09.2022, 17:07
  2. кнопки в masterscada
    от Ander47 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.02.2021, 10:08
  3. куда сбагрить контроллеры?) siemens pxc36-e.d pxc50-e.d
    от JohnV в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 10:54
  4. Кнопки ТРМ101
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 10:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •