Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Управление твёрдотельным реле конвектором с электронным термостатом Nobo,NOIROT

  1. #1

    По умолчанию Управление твёрдотельным реле конвектором с электронным термостатом Nobo,NOIROT

    Добрый вечер! Подскажите какой из твёрдотельных реле (Kippribor)применить для управления конвекторами мощностью 2 кил. Есть опыт применения тв.реле фирмы Fotek 40a ssr для данной нагрузки. У меня немного греются на радиаторах но не критично,а у знакомого реле такое же выгорело и слава богу что не было пожара. По этой причине возникли сомнения по качеству реле Fotek, видимо или брак или производитель сильно занижает свои параметры. И еще вопрос у Fotek реле TTR без перехода через ноль .
    Будет ли Kippribor (c переходом через ноль) адекватно работать с моими конвекторами без всяких дополнительных сопротивлений,городить огород не хочется.Мне сказали что с переходом через ноль навернётся вскоре электронный блок управления. И еще если нужно управлять дренажным насосом рекомендуется применить варистор .Какой номинал варистора при мощности насоса 1 киловатт. И надо ли вообще это делать если перед реле на данной фазе стоит УЗМ 51 (ограничитель перенапряжения). Естественно хочу установить быстрод.предох. как правильно ? В разрыв фазы после реле достаточно?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день У нас кипприбор работает без замечаний. Про переход через 0 Вам какие то сказки наплели. Почитайте сами что это такое и поймёте что электронному блоку это до фонаря. Ни разу у нас из за этого не было заморочек. На ТТР подаётся управляющий сигнал и всё. Дольше его трудности, переводить через дорогу старушек или нет.
    А насос Вы тоже через ТТР включаете?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Придётся ли с тв.р. Kippribor параллельно нагрузке подвешивать нагрузку в виде неоновой
    лампочки(220v)
    Последний раз редактировалось Белыйбел; 01.12.2016 в 09:32.

  4. #4

    По умолчанию

    У твёрдотельного реле нет механического соединения контактов что считается более надёжным, хотя есть и свои недостатки, например выделение тепла и ток утечки 10 ма. Вот и стою перед выбором оставить твердотельное реле (поменять на другого производителя) или снести всё нахрен и поставить контакторы с управлением 12 вольт (Hager ESL425SDC). У твёрдотельных реле ток управления 10-15 мА, что без проблем тянет БП GSM системы, а у контактора 200 мА придётся устанавливать другой БП, а места в боксе нет только выносить. Цена у контакторов не дешевле чем у твёрдотелок плюс покупка более мощного БП и минус механический контакт что минус надёжность.

    Откликнитесь специалисты!!!

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Откликнулись. Ничего параллельно нагрузке лепить не надо, только если сами хотите чтобы у Вас лампочка горела.
    А в остальном суть вопроса вообще непонятна.
    Такое ощущение что Вы сами задаёте вопрос и сами же на него отвечаете.
    Ставить ТТР или МП чисто Ваше решение. Какая то проблема у Вас на мой взгляд надуманная.
    Греется ТТР поставьте расчётный радиатор. Нравится пускатель - ставьте его. Кстати катушка ЭМП иногда греется не меньше ТТР, + чаканье и пригар контактов.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6

    По умолчанию

    У Нобо есть собственный термостат и собственный симистор. Управление симистором более хитроумно организовано, чем ттр
    Природа всего - пустота

Похожие темы

  1. управление твердотельным реле
    от Tapok в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 16:00
  2. Управление ДПТ при помощи твердотельных реле
    от pritchin в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 12:36
  3. Управление твердотельным реле с ПЛК63
    от postal в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 19:57
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 20:39
  5. Через ТТР не включается конвектор с термостатом.
    от Elka в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 05:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •