    Добрый вечер, уважаемые форумчане.

    Для управления ТЭНом мощностью 0,5 кВт хочу использовать твердотельное реле HD-1025.LA в связке с модулем вывода аналоговых сигналов МУ110-8И.
    С подключением цепей управления у меня есть ясность. Не понятно нужно ли устанавливать в силовые цепи ТТР какую-либо защиту (автомат, плавкий предохранитель)?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.

    Для управления ТЭНом мощностью 0,5 кВт хочу использовать твердотельное реле HD-1025.LA в связке с модулем вывода аналоговых сигналов МУ110-8И.
    С подключением цепей управления у меня есть ясность. Не понятно нужно ли устанавливать в силовые цепи ТТР какую-либо защиту (автомат, плавкий предохранитель)?
    Для защиты ТТР существуют специальные быстродействующие предохранители, относительно дорогие, по-моему проще защитить обычным автоматом, а коммутацию ТТР по нулевому рабочему проводнику, тогда в случае КЗ Тэна на корпус, что чаще происходит, ТТР ничего не грозит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2017 в 19:05.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    по-моему проще защитить обычным автоматом, а коммутацию ТТР по нулевому рабочему проводнику, тогда в случае КЗ Тэна на корпус, что чаще происходит, ТТР ничего не грозит!
    Добрый день. Не успевают обычные автоматы - проверено.
    Только как Вы пишите быстродействующие или плавкие вставки (дешевле).
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.

    Для управления ТЭНом мощностью 0,5 кВт хочу использовать твердотельное реле HD-1025.LA в связке с модулем вывода аналоговых сигналов МУ110-8И.
    С подключением цепей управления у меня есть ясность. Не понятно нужно ли устанавливать в силовые цепи ТТР какую-либо защиту (автомат, плавкий предохранитель)?
    Сергей0308 Вам правильно говорит про коммутацию нуля.
    Но есть одна маленькая деталь: если ТЭН использовать на 60-70%мощности максимум, и установить соответствующий этой мощности предохранитель, то при пробое ТТР предохранитель сработает и предотвратит перегрев объекта.
    А полностью правильно: Фаза -> предохранитель -> пускатель -> ТЭН-> ТТР -> Ноль.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию

    Спасибо, за советы.

    Мне не важно, если при нулевом управляющем сигнале (4 мА), у ТТР будет небольшой ток утечки. Тогда пускатель мне не нужен?

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Обычно пускатель ставится для аварийного отключения.
    Если этого нет, то не обязательно.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Спасибо, за советы.

    Мне не важно, если при нулевом управляющем сигнале (4 мА), у ТТР будет небольшой ток утечки. Тогда пускатель мне не нужен?
    Пускатель ставится для "нулевой защиты", т.е. для того, чтобы после пропадания напряжения установка не пошла в работу. Особенно важно это там, где нужно выдерживать профиль нагрева. Ну и для аварийной защиты.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Пускатель ставится для "нулевой защиты", т.е. для того, чтобы после пропадания напряжения установка не пошла в работу. Особенно важно это там, где нужно выдерживать профиль нагрева. Ну и для аварийной защиты.
    Расскажите о способе включения этого пускателя. Понимаю так, что контакты катушки нужно подключить: А1 к фазе, а А2 к нулю?

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Если Вы просто сделаете такое подключение, то пускатель будет всё время включен, когда подано напряжение и толку от него никакого.
    Он включается в цепь безопасности. Либо в простейшем варианте через н/з СТОПовую кнопку. Либо отдельно через пуск/стоповую кнопку, при включении нагрева. Либо через выход ПЛК или ПР или выход реле безопасности. В этом случае обычно берётся пускатель с катушкой на 24В постоянки.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Если Вы просто сделаете такое подключение, то пускатель будет всё время включен, когда подано напряжение и толку от него никакого.
    Он включается в цепь безопасности. Либо в простейшем варианте через н/з СТОПовую кнопку. Либо отдельно через пуск/стоповую кнопку, при включении нагрева. Либо через выход ПЛК или ПР или выход реле безопасности. В этом случае обычно берётся пускатель с катушкой на 24В постоянки.
    С уважением.
    Спасибо, думал там чего нового придумали.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Переменный резистор для твердотельного реле VA
    от Kley107 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:57
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 20:59
  3. выбор твердотельного реле
    от moshkarow в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 20:52
  4. Входное сопротивление твердотельного реле
    от IVM в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 16:43
  5. ПЛК73 подключение твердотельного реле
    от Андрей Николаевич в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 14:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •