Доброго всем читающим времени суток.
Решил в одной из своих конструкций использовать МЭ110-220.3М, хотелось бы знать, что творится в плане энергоснабжения моего шкафа. Так вот, сопряжение с ПЛК прошло без проблем (но с конфигуратором были странные танцы с бубном, связь устанавливалась только при нажатии и удержании кнопки "Зав. настр. RS-485" под крышкой - в общем чтобы соединиться с МЭ110-220.3М и прочитать его параметры. Параметры связи я получал, модифицировал, а потом на этих же значениях в конфигураторе зацепиться не мог, что странно. А через кнопку "Зав. настр. RS-485" опять конектился и видел, что всё, что я настраивал так и осталось. ПЛК конектился на произведённых настройках без проблем. Конфигуратор М110 нет. Странно, ну да ладно).Ну вот он долгожданный момент, подаю трёхфазное напряжение, вижу пофазно напряжения, тут всё гладко. Трансформаторов тока нет и цепи соответственно к МЭ110-220.3М не подключены, ток по нулям. А вот межфазные напряжения какие-то странные, вместо ожидаемых 380В я увидел 1...3 В. Спустя пары секунд стало понятно, что межфазное напряжение, скажем АВ, это действуюющее напряжение фазы А минус напряжение фазы В.... Однако... В общем, я запасной вариант уже пработал, взял другой (не Овеновский и даже не отечественный анализатор параметров сети), "подружил" с ПЛК110-60. Но хотелось бы всё же узнать, что за прикол такой с межфазным напряжением.
И ещё. Почему почему в конфигураторе не могу выставить коэффициент трансформации для трансформаторов тока более 110. Хотя по мануалу возможна установка до 9999. Тоже интересно, с чего бы.