Здравствуйте!
В сети более 20 плк 110 по 200 переменных (из которых 32х битных 80%) на каждый узел.
Все работало без нареканий несколько месяцев, но последний месяц началась проблема доступа к записи переменных из Скада в ПЛК.
Почти все переменные которые читаются из ПЛК проходят в скада, при попытке записи из скада в ПЛК - ОРС сервер возвращает слово с ошибкой.
Работает сутки -двое и потом половина переменных "отваливается"
Перезапуск ОРС сервера проблему решает. Но потом через сутки двое снова сбой.
Куда рыть? Где смотреть? Что менять?
В логах клиент ссылается на проблему с ОРС сервером.
В логах ОРС сервера ничего конкретного.