Добрый день!
как считать показания веса с тензомодуля,
контроллером ПЛК110.
создаю Modbus master, в нем UMD и
Real Input module , регистр 0.
Вес не соответствует показаниям модуля.
Может кто подскажет как правильно организовать опрос.
Добрый день!
как считать показания веса с тензомодуля,
контроллером ПЛК110.
создаю Modbus master, в нем UMD и
Real Input module , регистр 0.
Вес не соответствует показаниям модуля.
Может кто подскажет как правильно организовать опрос.
так а значение веса меняется если воздействовать на тензодатчик?
да,значение веса меняется
Значит со связью почти всё в порядке. А какое значение веса на терминале и какое в ПЛК?
тензодатчик не нагружен на терминале показания 0,
показания плк -1,489716-002
нагружаем 2кг на терминале показания 2
показания плк 9317294е+031
Попробуйте поменять в UMD byte sequence с Trace_mode на Native
значения стали
при 0 2,382185е-027
при 2кг 5,919291е-039
как этот формат чисел перевести в удобоваримый?
Ну вот уже что то. Калибровали терминал?
конечно на терминале вес соответствует гирям
Если положить ещё 2 кг значение в ПЛК будет пропорционально изменяться?