Приветствую.
Подскажите, допустимо ли подключить термометр сопротивления (ДТС) к преобразователю НПТ1 при помощи неэкранированной витой пары? Расстояние от термометра до самого преобразователя всего 3м, сечение жилы витой пары- около 0.52 кв.мм.
Приветствую.
Подскажите, допустимо ли подключить термометр сопротивления (ДТС) к преобразователю НПТ1 при помощи неэкранированной витой пары? Расстояние от термометра до самого преобразователя всего 3м, сечение жилы витой пары- около 0.52 кв.мм.
А про трехпроводку в курсе? Кто мешает две витухи кинуть? Никто в здравом уме 50М не подключает двухпроводкой даже на 1 метре.
Последний раз редактировалось Eugene.A; 09.06.2016 в 21:02.
Там не 8 жил, там 4 витых пары. Три жилы можно взять или из двух пар, или из трех. В вашем вопросе не содержалось информации о типе кабеля и количестве жил. Просто надо понимать, что при трехпроводном подключении компенсируется сопротивление соединителных проводников, и ваш вопрос отпадает. Правда, это справедливо только при одинаковом сечении, длине и удельном сопротивлении проводников.
А фразу про 100 Ом я процитировал из инструкции к НПТ1.
Последний раз редактировалось Eugene.A; 09.06.2016 в 22:10.
Сопротивление 2 кусков провода длиной 1м и сечением 0,5мм2 0,07Ом. Методическая погрешность измерения, которую при желании можно исключить, примерно 0,3 градуса. Собственная погрешность 50М около 1 градуса. Можно и четырёхпроводную схему использовать, но какой в этом смысл?
pS Я не встречал ни одного нормирующего преобразователя, который работал бы по двухпроводной схеме. Но при длине кабеля 1 метр использовать третий провод - это явное излишество
Последний раз редактировалось rwg; 09.06.2016 в 22:11.
Четырехпроводную схему с НПТ1 применить нельзя. А вот смысла в экономии одной жилы я действительно не вижу в упор.