Цитата Сообщение от sasha_pavl Посмотреть сообщение
и вот как собственно в программе обрабатывать этот сигнал не понятно (нужно получить целое число),
Добрый день. На форуме смотрите в разделе ПР114. 200 это продолжение ПР114.
Конкретно по вашему вопросу. Убедитесь, что перемычками выставлен вход на 4-20ма. В свойствах входа укажите что он именно 4-20ма. Затем например если у Вас датчик температуры на диапазон от 0 до 150 градусов, там же свойствах входа укажите нижнию границу 0, верхнюю 150. И тогда в программу с входа будете получать вещественное число (float) от 0 до 150. Дальше уже обрабатывайте как Вам нужно. Если нужно целочисленное значение поставьте блок преобразования из флоат в инт.
С уважением.