Показано с 1 по 10 из 97

Тема: ПР200 и аналоговые входа

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SF_Axel Посмотреть сообщение
    Полазил по форуму, но ответа не нашел, так что здесь.
    Имеется в наличии ОВЕН ПР200-220.2.0.0 Планируется использовать для управления процессом водоподготовки (для парогенератора).Выходы используемых датчиков разные. Т.е. датчик уровня на выходе выдает 4-20 mA, а вот выход остальных - реле 24В. Так как на дискретные входы подключить эти датчики не представляется возможным, решили использовать аналоговые входы как дискретные: как раз 1 для 4-20 и 3 для дискретных (индуктивные датчики с нормально открытым контактом).
    Вот теперь вопрос - можно ли настраивать два связанных аналоговых входа на разные измерения? То есть, на AI1 будет поступать сигнал 4-20mA, а на AI2 24В. Вообще каждый вход настраивается отдельно, так что, надеюсь, все заработает.Но хотелось бы знать наверняка.
    Заранее спасибо.
    Настраивать можно, главное джампера правильно выставить, а вообще может взять модификацию на дискретные входы 24В, и работать с индукционными по более привычной схеме, главное условие это тип p-n-p, иначе и на аналоговых в дискретном режиме работать не будет, если там именно реле то без разницы, но обычно транзисторный выход, так что уточните.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.11.2015
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Настраивать можно, главное джампера правильно выставить, а вообще может взять модификацию на дискретные входы 24В, и работать с индукционными по более привычной схеме, главное условие это тип p-n-p, иначе и на аналоговых в дискретном режиме работать не будет, если там именно реле то без разницы, но обычно транзисторный выход, так что уточните.
    Спасибо большое. Времени нет категорически ждать ПР, потому что монтаж уже начинается. Как всегда, все должно было быть сделано еще вчера.

Похожие темы

  1. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  2. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  3. Аналоговые входа ПЛК150 не читаются
    от Арыс в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 13:52
  4. плк150 аналоговые входа. шок и большие глаза.
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 15:48
  5. Аналоговые входа плк-150
    от druss в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 21:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •