Добрый вечер, Всем!
Спасибо за быстрый и оперативный ответ и подсказки.

Использованный вариант подключения датчиков попытался изобразить на скришотах прикрепленных файлов.

не совсем понял что значит "тип сигналов". датчики подключены постоянно. (давление не более 4 атм, температура - комнатная не более 35 градусов)

С уважением Сергей
У Вас не будет ничего работать , не понятно какой у Вас датчик давления если с выходом 4-20ма и пассивный, то нужно еще подать питание токовой петли и возможно ограничительный резистор это зависит от сопротивления нагрузок цепи и ее (токовой петли) напр. питания. Если только ПР200 у Вас, то сопротивление ее входа в режиме 4-20 равно 121Ом.Если датчик ПД100 почитайте РЭ на датчик там ст.25-27 все расписано и схемка.Только на схеме в РЭ ТРМ , в ТРМ нет шунтирующего резистора , там внешний ,для ПР200 он не нужен.
ДТС без НПТ в "лоб" к ПР можно подключить только "кривоватым "способом в режиме входа 0-4000Ом., лучше через НПТ в режиме входа 4-20ма.
не совсем понял что значит "тип сигналов".
так называются унифицированные сигналы например "4-20ма","0-20ма","0-10В" и т.п.