Вы когда по меню телека или ДВДишника ходите видите, что эта выделенность переходит от строки к строке? Вот так и нужно делать.по поводу постоянной выделенности не совсем понятно
Вы когда по меню телека или ДВДишника ходите видите, что эта выделенность переходит от строки к строке? Вот так и нужно делать.по поводу постоянной выделенности не совсем понятно
Посмотрел программу, залив в реле, честно говоря, меню не самое удобное, даже имея исходник, я не сразу понял как работает управление. Вся фишка в том, что при нажатии SEL нет индикации что элемент выделен, потому что для режима false нет ничего на индикации.
Внес небольшую правку в меню, мне кажется так более понятно, что происходит на экране.
Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 28.11.2016 в 13:21.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Существует ли возможность в ОЛ отслеживать отправку или прием сетевой переменной? Прямых средств похоже нет. Есть ли косвенные методы считать отправки или акты приема с целью наблюдения за качеством и интенсивностью связи по RS-485? У сетевой переменной есть понятие назначения целочисленной переменной, в которой ее статус. Что там содержится? Надежда осталась только на этот никем не поясняемый статус сетевой переменной, к тому же в виде числа. Объясните его содержание.
Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 30.11.2016 в 16:22.
В этой теме: "ПР200, "управляемые" запросы Modbus на несколько устройств." обсуждался ваш вопрос, но решения пока нет.
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
Привет!
У меня на ПР200 выполнен проект, работает и находится на расстоянии около 4000км, и надо внести изменения в программу. Там есть человек, который сможет залить новую программу, но нет гарантии, что перед заливкой он не внесет изменения (по знанию, незнанию, с умыслом или нет).
Вопрос разработчикам: можно сделать так, что бы с компилированную программу заливать в ПР200? Или без возможности открытия исходного текста.