  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey.wys Посмотреть сообщение
    Извиняюсь за оффтоп, но хотелось бы ответить. А можно ссылку на ГОСТ, где описывается подобная схема именно для освещения, а не пожарной автоматики, пультов управления оборудованием или чего-либо ответственного?
    Какая разница, чем управляет контактор?
    Цитата Сообщение от Andrey.wys Посмотреть сообщение
    И, возможно, с 60-х годов что-то изменилось, появилось новое оборудование, например ПР200?
    Про это я Вам написал - вместо контрольного кабеля - модули. Можете назвать это мультиплексированием сигналов.
    Цитата Сообщение от Andrey.wys Посмотреть сообщение
    В вашей "правильной реализации" в случае, если переключатель в положении вкл., каким образом можно выключить свет из скады? А если переключатель в положении откл, то как из скады включить? Вами предложено отличное решение, которое обеспечит постоянную беготню к шкафу управления.
    Никаким. Это режим ручного управления.
    Для удаленного управления он устанавливается в режим Авто.
    Или у Вас используются поляризованные реле? Тогда сочувствую.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Никаким. Для удаленного управления он устанавливается в режим Авто.
    Теперь вы понимаете почему сделано именно так, а не иначе?
    Отсутствие маркировки не создаёт никаких проблем ни при монтаже, ни при наладке, ни при эксплуатации.
    При замене контактора что прежде всего сделает электрик? Промаркирует провода. Да и куда проще и быстрее разбираться, когда провода промаркированы.
    Последний раз редактировалось Andrey.wys; 31.08.2018 в 17:04.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey.wys Посмотреть сообщение
    Теперь вы понимаете почему сделано именно так, а не иначе?
    Нет. Объясните.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Нет. Объясните.
    Сигнал с переключателя идет в ПР200. По положительному фронту от переключателя свет включается, по отрицательному выключается. Скада соответственно тоже включает и выключает свет в независимости от положения переключателя. То есть свет можно включить и выключить как из скады, как и пультом. Все это было сделано на волне экономии электроэнергии. Также в скаде есть логирование и можно посмотреть когда свет был включен. Т.к. в цехах установлено видеонаблюдение, то можно определить того, кто оставил свет включенным и наказать его. Также мастер и операторы с любого компа подключенного в сеть могут из операторской включить или выключить освещение не подходя к щиту. Для этого была выбрана именно RapidScada. Единственный минус - если включить освещение на пульте, а выключить в скаде, то потом переключателем надо клацнуть два раза. Как я писал выше, это решалось бы кнопкой с подсветкой.
    Последний раз редактировалось Andrey.wys; 31.08.2018 в 21:20.

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •