Сообщение от
Santi
Похоже здесь надо подробнее:
В исходном состоянии у СПК (по-моему) адрес 192.168.0.1 (уточните по руководству). Сетевой адаптер компьютера также д.б. настроен на работу в этой области адресов, например 192.168.0.10. Надо в компе проверить адрес адаптера и, при необходимости, установить нужный адрес.
Если Вы подключаетесь напрямую комп-СПК у Вас действительно д.б. перекрестный кабель.
Но такое подключение нежелательно, в сети Ethernet лучше подключаться через свич (неуправляемый коммутатор), т.е. комп - свич - СПК. В этом случае надо 2 "прямых" (обычных) кабеля.
Подключившись одним из указанных выше способов, пропингуйте из компа СПК. Главное меню - выполнить - cmd - ping 192.168.0.1
Если пинг проходит - значит Вы правильно все сделали и можете дальше запускать CodeSys и грузить свои проекты. Если пинг не идет - соединения у Вас нет, все остальные действия с Ethernet бессмысленны.