Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Нужен быстродействующий ШИМ

  1. #1

    По умолчанию Нужен быстродействующий ШИМ

    Коллеги, приветствую!

    У нас есть некая задача, в которой необходимо наличие выходного ШИМ-сигнала с периодом 250 мкс. Основной алгоритм отрабатывается с помощью ПЛК110-24.60-Р (ПЛК110-24.60-К не подходит, т.к. пришлось бы городить к нему 22 промежуточных реле). Была задумка применить МУ110-224.8К, как подходящий по питанию, интерфейсу и типу выходов, однако у него минимальный период ШИМ равен 1 секунде. Подскажите, пожалуйста, что можно применить в данной ситуации - с питанием 24В, интерфейсом RS-485, протоколом Modbus или ОВЕН, периодом ШИМ не более 250 мкс.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,658

    По умолчанию

    что то не пойму, кто-то мешает выпаять реле из ПЛК ?

  3. #3

    По умолчанию

    250 мкс не мс!

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,658

    По умолчанию

    Упс, а ПЛК с транзисторным выходом то справится вообще ?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    С таким периодом даже аппаратный ШИМ прямо с ноги микроконтроллера - проблема. Если, конечно, речь идет про приличное разрешение...

  6. #6

    По умолчанию

    В ПЛК110 М02 обещают порядка 1мкс на специальнообученных ногах: Программирование ПЛК110 М02 для задач реального времени

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Увидел в первом сообщении 0,5 мкс - длительность импульса.
    За 250 мкс можно получить ШИМ с 9-битным разрешением. Много это или мало - задачи-то мы не знаем...

  8. #8

    По умолчанию

    Коллеги, а что смущает в периоде 250 мкс? Это частота всего-навсего 4 кГц. Еще раз обращу внимание - не мегагерца, не гигагерца, а именно 4 КИЛОгерца. Это что, много? Скважность можно ограничить десятью. Получаем минимальную длительность импульса - 25 мкс. Это опять же - всего-то 40 кГц. В ПЛК110 с транзисторными выходами быстрые выходы удовлетворяют этим требованиям, но у нас ПЛК110 с релейными выходами, поэтому приходится рассчитывать только на подключаемый модуль. А задача такая - есть немецкая насосная установка, у которой производительность управляется ШИМом, имеющим период 250 мкс. Изменение производительности происходит не очень быстро, но ухудшать динамический диапазон управляющего элемента в 4000 раз (сравните, 250 мкс и 1 с) совсем не хочется. Период ШИМа взят не от фонаря, а из РЭ на установку. Может я требую чего-то невозможного?
    Последний раз редактировалось Hemann; 26.07.2016 в 22:03.

  9. #9

    По умолчанию

    Есть такие модули у других производителей. Послал для примера в личку.

  10. #10

    По умолчанию

    Вольд Спасибо!

    Тут пришла новая вводная. Заказчик прислал нормальную документацию, а не свои "мироощущения". Оказывается, что частота ШИМа не 4 кГц, а 250 Гц! Блин, на 1,5 порядка ошибся!

    На такую частоту посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь.
    Последний раз редактировалось Hemann; 28.07.2016 в 12:56.

Похожие темы

  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 14:40
  2. Плк 150 нужен совет
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 14:38
  3. Нужен алгоритм на ПЛК 150.
    от ouakari в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 13:33
  4. Нужен прибор.
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 09:24
  5. нужен ШИМ
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 17:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •