Тема: помогите подключится по modbus плк овен 110 к частотному преобразователю Delta

  1. #1

    По умолчанию помогите подключится по modbus плк овен 110 к частотному преобразователю Delta

    покажите кто нибудь на примере,как управлять скоростью,пуском ,то что то не могу разобраться в адресах и битах,может надо переводить из ....ичных чисел??

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pedro93 Посмотреть сообщение
    покажите кто нибудь на примере,как управлять скоростью,пуском ,то что то не могу разобраться в адресах и битах,может надо переводить из ....ичных чисел??
    не совсем понятно из вопроса, кто мастер? И что за адреса и биты нужны из плк?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    не совсем понятно из вопроса, кто мастер? И что за адреса и биты нужны из плк?
    ну на сколько я понимаю тут мастером никак не может быть преобразователь частоты,а адреса нужны непосредственно битов преобразователя частоты,для дальнейшего его управления с плк

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Тут такое дело, коллега...
    ЧРП-то у Вас какой?
    В CP2000, например, есть встроеннный ПЛК который и мастером в сети может быть, и логику работы системы обеспечивает...
    А остальное всё в мануале на ЧРП расписано.
    Режим обмена, например, определяют значения параметров частотника 9-й группы.
    Адресацию же надо искать не в урезанном русском переводе, а в мануале с сайта производителя.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Тут такое дело, коллега...
    ЧРП-то у Вас какой?
    В CP2000, например, есть встроеннный ПЛК который и мастером в сети может быть, и логику работы системы обеспечивает...
    А остальное всё в мануале на ЧРП расписано.
    Режим обмена, например, определяют значения параметров частотника 9-й группы.
    Адресацию же надо искать не в урезанном русском переводе, а в мануале с сайта производителя.
    ну не такой же я примитивный прям чтоб не поискать,частотный преоброзователь delta vfd-el. И вот вопрос если б у меня был преоброзователь со встроенным плк,зачем тогда мне нужен отдельный то?у меня адреса то все есть но я немогу совместить наверное нужно перевести числа,вот это то самое у меня не выходит!

  6. #6
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Хорошо, давайте разберёмся вместе.
    Адрес какого именно параметра Вас интересует?

    PS: http://www.deltaww.com/filecenter/Pr...R_20080812.pdf
    Страница 108
    Адреса регистров управления и состояния приведены в шестнадцатеричном формате.
    Для перевода можно использовать стандартный калькулятор Форточек в режиме для программиста.
    Набиваете число в одном формате, потом переключаете систему счисления на другую.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 25.07.2016 в 21:42.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Хорошо, давайте разберёмся вместе.
    Адрес какого именно параметра Вас интересует?
    ну взять даже адрес 2000h (bit 0-1) каким образом мне перевести его чтоб плк овен мог управлять им?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pedro93 Посмотреть сообщение
    ну взять даже адрес 2000h (bit 0-1) каким образом мне перевести его чтоб плк овен мог управлять им?
    2000 Hex = 8192 Dec
    2001 Hex = 8193 Dec
    2002 Hex = 8194 Dec

    В этом и был Ваш вопрос?
    И разве ПЛК Овен не принимает шестнадцатеричную систему при определении адресов?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 25.07.2016 в 21:58.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    2000 Hex = 8192 Dec
    2001 Hex = 8193 Dec
    2002 Hex = 8194 Dec

    В этом и был Ваш вопрос?
    в чём то да,заранее спасибо , сейчас попробую!

  10. #10
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Помните только, что по умолчанию ПЛК Овен использует 0x10 функцию, а VFD-EL её не воспринимает.
    Только 3-ю, 6-ю и 8-ю функции.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите разобраться с параметрами ПЧ Delta VFD-F
    от War10ck в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 21:58
  2. ОВЕН МУ110-32Р, Modbus помогите.
    от Ugen312 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.10.2012, 15:48
  3. ПЛК150 и HMI Delta помогите новичку
    от Алуксандр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 16:37
  4. Delta TP 04G и ОВЕН МУ110-8И по RS 485
    от ALFIX в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 10:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •