Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: АСУ ТП мельницы 3-х сортового помола 250 т/сутки

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.07.2014
    Адрес
    Пермский край, город Чусовой
    Сообщений
    17

    Post АСУ ТП мельницы 3-х сортового помола 250 т/сутки

    Здравствуйте! Недавно ввели в строй АСУ ТП мельницы 3-х сортового помола 250 т/сутки. Сама мельница построена в далеком 1996 году по проекту ЦНИИПромзернопроект. Старая система управления представляла собой переделанную в результате конверсии систему управления береговой артилерией (как мне по секрету говорили наладчики компании-производителя) из г. Зеленоград. В результате многочисленных ремонтов за эти годы система окончательно пришла в упадок и руководством было принято решение внедрить новую АСУ ТП своими силами.
    Выбор пал на продукцию ОВЕН.
    Конструктивно АСУ ТП разделена на три секции (щита), в каждом щите расположены: ПЛК 160-220.А.М- 1шт., МВ110-220.32.ДН- 4шт., МУ110-220.32Р- 3шт., БП60Б-Д-5- 3шт., реле RELPOL R2-2012-23-1005-WTLD- 108шт.
    Зерноочистительное отделение- 1 щит, размольное отделение 2 щита. Каждый ПЛК имеет свой компьютер с мнемосхемой. Зерноочистка работает отдельно, в размоле 2 ПЛК связаны по RS232 Modbus ASCII.
    Вот некоторые фотографии процесса сборки и монтажа на месте:
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось chusovoy; 28.07.2016 в 10:33.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.07.2014
    Адрес
    Пермский край, город Чусовой
    Сообщений
    17

    Post

    Так выглядели старые мнемемосхемы (на одном мониторе, приходилось переключать клавишами F1-F6) и так выглядят новые (каждая на своем мониторе):
    Изображения Изображения

  3. #3

    По умолчанию

    Какая SCADa стоит или сами писали программу?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.07.2014
    Адрес
    Пермский край, город Чусовой
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Обнаружился один не приятный факт: примерно раз в 2 недели выходит из строя один из блоков питания БП60Б-5Д, по причине вздутых конденсаторов фильтра на выходе. Каждый блок запитывает максимально 44 реле на 5 вольт (Iпот=0,1А), т. е. нагрузка = 4,4 ампера. Хотя по паспорту БП должен быть расчитан на 8 ампер. При ремонте БП оказалось что радиатор выпрямительного диода довольно маленький и конденсаторы стоят очень близко к нему. Не выдерживают конденсаторы даже на 105*С.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.07.2014
    Адрес
    Пермский край, город Чусовой
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Какая SCADa стоит или сами писали программу?
    CoDeSys HMI

  6. #6

    По умолчанию

    Еще интересно зачем вам 5 вольтовые блоки питания понадобились.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.07.2014
    Адрес
    Пермский край, город Чусовой
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Еще интересно зачем вам 5 вольтовые блоки питания понадобились.
    Блоки питания на 5 вольт нужны для управления выходными реле, т.е. сигнал с релейных выходов ПЛК и МУ идет сначала на реле, а те в свою очередь управляют оборудованием.
    Предвижу вопрос- почему именно на 5 вольт реле? Просто в старой системе на выходах управления стояли оптотиристоры ТО325-12,5, включенные встречно-параллельно, с управлением на 5 вольт. Многолетняя эксплуатация показала ненадежнось этого (в основном один тиристор из пары не включался- на оборудование шла полуволна вместо синусоиды). Было принято решение заменить тиристоры на реле, но не успели, система окончательно вышла из строя. А так как реле были закуплены (400 штук), решили их использовать в новой системе (просто хотелось съэкономить). Я считаю, что использование промежуточных реле, а не реле ПЛК и МУ, для управления оборудованием, повышает надежность системы.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chusovoy Посмотреть сообщение
    Я считаю, что использование промежуточных реле, а не реле ПЛК и МУ, для управления оборудованием, повышает надежность системы.
    Вы хотели сказать наверно ремонтопригодность?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.07.2014
    Адрес
    Пермский край, город Чусовой
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы хотели сказать наверно ремонтопригодность?!
    Именно так я и хотел сказать!

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    10.07.2014
    Адрес
    Пермский край, город Чусовой
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Еще несколько фото того, что предшествовало созданию новой АСУ ТП. Здесь модернизация электромеханических дозаторов 6АД-50 для муки и зерна. Из ОВЕНа там блоки питания на 24 вольта.
    Изображения Изображения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 18:25
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 16:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •