Тема: Заземление при подключении приборов ОВЕН

  1. #11
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Разделение шин FG и PG (PE) имеет смысл в шкафах с мощностью установленного в них оборудования более 10 кВт. В этом случае токи, стекающие через сетевые фильтры мощных элементов оборудования, создают на шинке РЕ довольно большой уровень помех (относительно земли-матушки). Изолированную от корпуса шинку FG в таком случае соединяют отдельным изолированным проводником с контуром заземления цеха или ближайшими металлическими конструкциями здания.

  2. #12
    Пользователь Аватар для waleriy
    Регистрация
    28.11.2011
    Адрес
    Донецкая область
    Сообщений
    303

    По умолчанию

    Я же и говорю, что все экраны кабелей от датчиков к ТРМам соединяются между собой, благо ТРМы друг от друга в пределах комнаты на вертикальной металлической панели. И к этой панели экран подключен в одной точке. Единственно, что питание к ТРМам осталось от прежних приборов. А там два провода подводится - один фаза от выключателя, а второй "земля" прямо на эту панель возле прибора. Так в принципе почти везде - фаза на оборудование (220 В), а "земля" к ближайшей "железке". Знаете, на старых предприятиях я заметил, особо не заморачиваются с "правильно" или "неправильно". Особенно если как у нас предприятие большое, процесс "мокрый", то есть связан с перекачкой больших масс воды и пылью, а отопления в цехах давно нет, крыши текут, плановый капремонт в начале 90-х не сделали. Но ТРМы работают в этих ужасных условиях давно, правда цифры иногда "мигают", особенно когда мощное оборудование включают, типа барабаны на печах. А вот импортное оборудование на тех же весах на погрузке вагонов (весы арендуем) без заземления кабелей и системника у компьютера напрочь отказалось работать. Цифры высвечивались случайные. А к системнику были подключены экраны кабелей, как к прибору, так и к датчикам. Это когда электрики откусили медный проводок от системника на землю, посчитав его лишним. А на ТРМах исправно работают неэкранированные кабели от ТСМ50 (до 100 метров, проложенные вперемешку с силовыми кабелями на общих кабельных дорожках). Но наверное это никому не будет интересно, ибо это всё времянки и нарушения.

  3. #13

    По умолчанию

    Все вроде понятно

  4. #14

    По умолчанию

    Как понятно все описали

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Качество приборов ОВЕН
    от Сема в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 160
    Последнее сообщение: 21.03.2023, 20:05
  2. ОВЕН ПЛК110-60 ошибка при подключении.
    от Sulfur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 11:56
  3. сертификация приборов овен
    от Dima_31 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 17:49
  4. эксплуатация приборов овен рм1
    от Лео-нид в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 10:51
  5. сеть приборов овен
    от Dima-35rus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 20:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •