Тема: Низкая скорость реакции между ПЛК и СП270

  1. #1

    По умолчанию Низкая скорость реакции между ПЛК и СП270

    Здравствуйте.
    Не подскажет ли кто как повысить скорость реакции между панелью СП270 и контроллером ПЛК110_60. СП270 и ПЛК долго выполняют команду.Например, сконфигурирована кнопка включения механизма.Приходится в течении нескольких секунд удерживать кнопку нажатой на панели пока контроллер отреагирует и включит нужный механизм. СП270- Modbus RTU slave,скорость обмена 115200. Длина кабеля соединения между панелью и контроллером 85 метров.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Viktor40 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Не подскажет ли кто как повысить скорость реакции между панелью СП270 и контроллером ПЛК110_60. СП270 и ПЛК долго выполняют команду.Например, сконфигурирована кнопка включения механизма.Приходится в течении нескольких секунд удерживать кнопку нажатой на панели пока контроллер отреагирует и включит нужный механизм. СП270- Modbus RTU slave,скорость обмена 115200. Длина кабеля соединения между панелью и контроллером 85 метров.
    Сделать панель мастером и забыть.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Viktor40 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Не подскажет ли кто как повысить скорость реакции между панелью СП270 и контроллером ПЛК110_60. СП270 и ПЛК долго выполняют команду.Например, сконфигурирована кнопка включения механизма.Приходится в течении нескольких секунд удерживать кнопку нажатой на панели пока контроллер отреагирует и включит нужный механизм. СП270- Modbus RTU slave,скорость обмена 115200. Длина кабеля соединения между панелью и контроллером 85 метров.
    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Сделать панель мастером и забыть.
    Панель здесь не виновата. Все дело в ПЛК http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141316
    Если панель сделать мастером нельзя по объективным причинам, то нужно провести ревизию конфигурации мастера в ПЛК.
    По крайней мере разделите регистры на запись и чтение по разным Universal Modbus Device.
    Задайте режим работы Work mode By value change для Universal Modbus Device, в которых расположены регистры на запись.
    Можно пойти дальше и сделать групповые запросы на чтение регистров из подчиненного.
    Я предложу не стандартный вариант. Использовать вместо нескольких, например, 16 Register input module с последовательными адресами один модуль -String output module. Пример есть в теме по ссылке.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Viktor40 Посмотреть сообщение
    СП270- Modbus RTU slave,скорость обмена 115200. Длина кабеля соединения между панелью и контроллером 85 метров.
    Скорость обмена при такой длине ЛС надо понизить.

Похожие темы

  1. Скорость реакции CoDeSys HMI
    от rapucha в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 14:48
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 09:36
  3. скорость реакции аналоговых выходов МУ110-8И
    от Hatsker в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 09:36
  4. Разная скорость реакции МДВВ
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 14:31
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 10:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •