    По умолчанию Подключение однофазной нагрузки к трехфазной ТТР

    Здравствуйте!
    Прошу помощи специалистов! По ошибке купили 3-х фазные ТТР за место однофазных.
    Как правильно подключить однофазную нагрузку к 3-х фазной ТТР, чтоб не спалить ?
    ТТР симисторный, управление 3-32 В со схемой перехода через НОЛЬ. Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Ка обычное однофазное. Просто будут два полюса про запас. Если нагрузка индуктивная, не забудьте снабберные цепочки или варисторы, если нагрузка - маломощные двигатели, например, приводы клапанов.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за быстрый ответ, а то я засомневался: не повредятся ли свободные фазы ТТР.
    А нагрузка- ТЭН ы зоны нагрева экструдера.

  4. #4

    По умолчанию

    Про охлаждение в курсе? Радиатор требуется.