Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 24

Тема: Нужна помощь по СИ30

  1. #1

    По умолчанию Нужна помощь по СИ30

    Добрый день.

    Имеется расходомер FM 120 PVDF с импульсным выходом.
    Выход на открытый ток
    Максимальное напряжение: 30VDC
    Максимальный ток: 10mA.
    Схема подключения.

    Из расходомера выходит три провода: коричневый, желтый, зеленый.
    Зеленый - общий.
    Коричневый - Выход А.
    Желтый - Выход В.
    Не получается снять импульс с расходомера.
    Подключал к счетчику импульсов СИ 30 Овен по схеме подключения датчиков, имеющих на выходе транзистор n-p-n типа с открытым коллекторным входом.
    Как определить куда какой провод присоединять?
    Может я вообще все делаю неправильно, помогите пожалуйста разобраться.

  2. #2

    По умолчанию

    Выложи или дай ссылку на документ, где показана схема внешней цепи импульсного выхода расходомера.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Такие выходы называются "выход с открытым коллектором (ОК)". Дополнительно требуется подключение нагрузочного резистора (10 - 20 кОм в вашем случае) между выходом (коричневый и жёлтый провода) и +24 VDC, обычно ставят на стороне приёмника (СИ30).

    Даёшь ЕГЭ! Бессмысленный и беспощадный...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Выложи или дай ссылку на документ, где показана схема внешней цепи импульсного выхода расходомера.
    20160704_093908.jpg
    Вот все что есть.

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Первый контакт датчика на клемму 9(вход 1) СИ30. Третий контакт на датчика на клемму 14(общий) СИ30. Ток опроса датчиков у СИ30 2ма, так что потянет.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Первый контакт датчика на клемму 9(вход 1) СИ30. Третий контакт на датчика на клемму 14(общий) СИ30. Ток опроса датчиков у СИ30 2ма, так что потянет.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Такие выходы называются "выход с открытым коллектором (ОК)". Дополнительно требуется подключение нагрузочного резистора (10 - 20 кОм в вашем случае) между выходом (коричневый и жёлтый провода) и +24 VDC, обычно ставят на стороне приёмника (СИ30).

    Даёшь ЕГЭ! Бессмысленный и беспощадный...
    А можно схему (для особо одаренных)?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Первый контакт датчика на клемму 9(вход 1) СИ30. Третий контакт на датчика на клемму 14(общий) СИ30. Ток опроса датчиков у СИ30 2ма, так что потянет.
    С уважением.
    А счет какой - прямой или квадратурный (в настройках СИ30)?

  9. #9
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Вот вариант. Может потребоваться уменьшение сопротивления R1, R2 до 5,1 кОм.
    Вложения Вложения

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fevralizm Посмотреть сообщение
    А счет какой - прямой или квадратурный (в настройках СИ30)?
    Если Вам просто подсчёт импульсов - то прямой счёт.
    Квадратурный - для энкодеров, у Вас не энкодер а простая последовательность импульсов.
    Для чего используете? Если не секрет.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. Нужна помощь
    от Maxsvell в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 05:45
  3. нужна помощь
    от Makc в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 09:43
  4. ПЛК100+СИ30 по примеру, нужна помощ!
    от leonVl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 03:28
  5. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •