Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Летус+ТМК-Н 100

  1. #1

    По умолчанию Летус+ТМК-Н 100

    Добрый день! Привязал теплосчетчик ТМК-Н 100 к OPC Lectus. по ModBus без каких-либо проблем. Также легко достал температуры и давления. А вот с расходами беда! Не могу преобразовать формат float, в перевариваемы формат. Получаю число типа 1,27388е-27. Подскажите чайнику, Как мне это число с плавающей точкой в нормальный вид привести.
    Последний раз редактировалось ber312; 20.08.2016 в 15:46.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день! Пробуйте изменить порядок чтения переменной, для типа переменной флоат- ставьте старшим регистром вперед ! ( находится это в свойствах узла - дополнительные параметры)

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. Будем пробовать

  4. #4

    По умолчанию

    Разобрался. Матчасть пришлось вспоминать.

  5. #5

    По умолчанию

    А вот с овеновским сервером не выходит даже температуру снять

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •