Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
ТС - проблема в том, что нагрузка (9 ТТР) на оптосимистор превышает или близка к его номинальному току. Все ТТР, видимо, подключены параллельно. Попробуйте объединить их попарно-последовательно. Большинство ТТР включаются уже при 90 VAC. Проблемы могут возникнуть, когда в одной последовательной цепи окажутся входы разнофирменных ТТР. В этом случае при последовательном включении напряжение на входах может перераспределиться так, что одному из них этого будет недостаточно.
ттр всего 3 штуки, по одной на фазу(а на фазе 3 спирали). Насчет разнофирменных возможно, еще нюанс у меня одно реле на 40А, а два других на 25А (( возможно из за этого? Включены паралельно, ноль общий. IMG_20160528_193831.jpg На входы верхнего рэле подается сигнал с контроллера. Я правильно понимаю если взять к примеру трм 500 и рэле серии ZD3 то этой проблемы не будет? там нагрузки меньше на входы подаются
Последний раз редактировалось Zanton; 15.08.2016 в 16:59.