Тема: САУ-М7.Е наполнение и авария по нижнему уровню

  1. #1

    По умолчанию САУ-М7.Е наполнение и авария по нижнему уровню

    День добрый!

    Как настроить САУ-М7.Е на наполнение, включение насоса по пропаданию среднего уровня, отключение по верхнему? Плюс авария по пропаданию нижнего уровня.
    Если верить инструкции, то такое сделать невозможно, можно только настроить на включение по нижнему, отключение по среднему. Плюс авария по верхнему или нижнему.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. Мне кажется в Вашем случае всё довольно просто. Зацепите средний электрод на 1 вход, верхний на 2 вход а нижний на 3 вход. Между 1 и 2 входом делаете гистерезис как Вам нужно, а 3 вход на аварию. У этого САУ на выходе аварии контакты перекидные, поэтому цепляйте как Вам нужно, на замыкание или размыкание.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    На САУ М7 Е данный режим работы реализуется без проблем.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 21:08
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14
  3. Авария ТРМ-151
    от Vladka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 14:49
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 14:32
  5. наполнение бака от двух разных приборов.
    от Душман в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 20:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •