Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic

  1. #221

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, инженеры.
    Спасибо вам за замечательные макросы!

    У меня вот какой вопрос: есть макрос недельный, работает хорошо без нареканий, но у меня задача такая - каждые 4 часа включать насосы на 6 мин, не важно какой день недели и какая погода на улице в течение бесконечности :-)
    Причём эти цифры хотелось бы менять при пусконаладке или в процессе эксплуатации. Ставить кучу недельных таймеров - что с пушки по воробьям стрелять. Есть ли что=то проще в макросах?
    Мой вариант. Как просили. Система включил и забыл. Переменная уставка меняется через клавиатуру
    Вложения Вложения

  2. #222

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Мой вариант. Как просили. Система включил и забыл. Переменная уставка меняется через клавиатуру
    А ведь гениально!!! я что-то мозгом засорился, ответ-то на тарелочке)) БЛАГОДАРЮ!
    Добавил ещё задачу через клавиатуру время работы насоса, вдруг захотят время крутить.

  3. #223
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    А ведь гениально!!! я что-то мозгом засорился, ответ-то на тарелочке)) БЛАГОДАРЮ!
    Добавил ещё задачу через клавиатуру время работы насоса, вдруг захотят время крутить.
    Как-то примерно так:

    Каждые n-часов на n-минут.PNG
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.02.2019 в 16:24.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Как-то примерно так:

    Каждые n-часов на n-минут.PNG
    Тоже классно! Благодарю!

  5. #225

    По умолчанию

    Вопрос по Таймеру наработки со счетчиком включения. Можно как-то по подробнее описать процедуру сброса таймеров. Мне нужно сбросить Таймер наработки часов. И счетчик включений. Как я понял мне на вход "РЕСЕТ" нужно подать "2" и "3". Или я не прав. И как мне это сделать если у меня в схеме несколько таких таймеров( у меня 8 штук).

  6. #226

    По умолчанию

    Вопрос по таймеру снят. Решение нашёл через редактирование макроса. Там видно константы сброса работы таймера.

  7. #227

    По умолчанию ПР200 и ПВТ10

    Макрос для преобразования значения регистра 258 с ПВТ10 в нужное значение. Когда ПВТ10 выдаёт значения больше 7000.
    Вложения Вложения

  8. #228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yuriy83 Посмотреть сообщение
    Макрос для преобразования значения регистра 258 с ПВТ10 в нужное значение. Когда ПВТ10 выдаёт значения больше 7000.
    Есть в базе такой макрос, он же используется в примере проекта для ПВТ100. INT16 называется.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #229

    По умолчанию

    Столкнулся с неработоспособностью макроса CONV4..20 - не определяет превышение тока на входе. В макросе верхняя граница срабатывания компаратора 20,8мА, а ПР200-220.22.0.0 на входе максимум выдает 20,65мА (смотрел в системном меню прибора). Как правильно поменять коэффициенты гистерезиса в макросе?

  10. #230

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мамонов Михаил Посмотреть сообщение
    Столкнулся с неработоспособностью макроса CONV4..20 - не определяет превышение тока на входе. В макросе верхняя граница срабатывания компаратора 20,8мА, а ПР200-220.22.0.0 на входе максимум выдает 20,65мА (смотрел в системном меню прибора). Как правильно поменять коэффициенты гистерезиса в макросе?
    Выбираете макрос и корректируйте границы.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 420.jpg (352.7 Кб, Просмотров: 40)
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 23 из 81 ПерваяПервая ... 1321222324253373 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 13:20
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  3. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  4. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •