Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic

  1. #11

    По умолчанию

    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! НАрисовал схему , потом захотел сделать из нее макрос. нажимаю "создать макрос" открывается новое полотно чистое. и там не могу поставить аналоговый вход!

  2. #12

    По умолчанию

    по входу или выходу щелкните, в правой стороне холста появится вкладка свойства, в ней и изменяйте тип входа или выхода

  3. #13
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Блок управления циркуляционными насосами в системе отопления.
    Снимок5.JPG
    BCI – Блок контроля исправности насоса. Сигнал с датчика потока «Dp» контролируется только во время работы насоса, к которому он подключён и, при отсутствии сигнала с датчика потока, через 25-30 секунд (Время подбирается опытным путём) выдаёт сигнал «Авария» и запрещает работу неисправного насоса.
    G.S.I. – Генератор коротких импульсов, время задаётся в часах, своими импульсами переводит переключатель в следующее состояние.
    Switch – Переключатель работы насосов, имеет два состояния и переключается импульсами от генератора G.S.I.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Блок управления циркуляционными насосами в системе отопления.
    Снимок5.JPG
    Все хорошо в этом макросе, но... Возьмем такую ситуацию. Сломался один из насосов, второй переводить в ручное положение и работать без датчика потока? Я уже выкладывал как-то макрос, где на входе еще ставлю какой насос работает в автомате. Еще в 51 версии делал. Зарекомендовал себя с положительной стороны. http://www.owen.ru/forum/attachment....2&d=1432189746

  5. #15
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Все хорошо в этом макросе, но... Возьмем такую ситуацию. Сломался один из насосов, второй переводить в ручное положение и работать без датчика потока? Я уже выкладывал как-то макрос, где на входе еще ставлю какой насос работает в автомате. Еще в 51 версии делал. Зарекомендовал себя с положительной стороны. http://www.owen.ru/forum/attachment....2&d=1432189746
    При аварии одного насоса, второй включится автоматически и все датчики остаются включёнными.
    Это я даю описание макроса выложенного в он-лайн базе.

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,162

    По умолчанию

    Непонятно, что обсуждать, у каждого свои плюсы и минусы, лично мои все открытые для редактирования, не нравится, подправь как ты хочешь, а закрытые паролем это кот в мешке, тут вообще нечего обсуждать, зачем их выкладывать?! А новые нужны? Например ячейки памяти типа К155РУ2(5), только энергонезависимые, не полные копии, а нечто подобное, например независимый выбор ячеек для записи и чтения, наверно удобно для архива, например вход целочисленный или вещественный, высчитал доход за день и отправил в ячейку памяти с числом в месяце, надеюсь суть понятна, не знаю есть такие макросы или нет и нужны или нет? Я не против закрытых паролем макросов, просто перед тем как обсуждать картину, хотелось бы её увидеть!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.09.2016 в 00:11.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Присоединюсь к Сергею. Уж если выкладывать макросы в публичный доступ, то открытые и с описанием - для возможной корректировки. Коллеги, все мы хотим достойной оплаты за свой труд и не хотим, чтобы у нас что-то воровали. Опасаетесь копирования? Считаете программу своим "ноу-хау"? Тогда закрывайте клиентскую программу полностью (или частично в виде закрытого ФБ, макроса). И не хвастайтесь этим... Сам ставлю пароль на программу или ограничиваю время работы в случае "мутного" клиента, когда могут не расплатиться. Но это, как говорится, тема для отдельного разговора.

  8. #18

    По умолчанию

    Всем привет.

    Есть вопрос по макросу PT1000. При подключении к ПР200 датчика температуры PT1000, макрос работает и формирует значение температуры. При отключении датчика, макрос формирует аварию. Но при подключении датчика обратно к ПР200 ,макрос не формирует значение температуры. Все начинает работать после перезагрузки контроллера. Прошивку контроллера и версию Owen logic обновил, не помогло.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алмаз_Кунафин Посмотреть сообщение
    Всем привет.

    Есть вопрос по макросу PT1000. При подключении к ПР200 датчика температуры PT1000, макрос работает и формирует значение температуры. При отключении датчика, макрос формирует аварию. Но при подключении датчика обратно к ПР200 ,макрос не формирует значение температуры. Все начинает работать после перезагрузки контроллера. Прошивку контроллера и версию Owen logic обновил, не помогло.

    Добрый день! Ответил Вам на почту, продублирую для всех кто будет использовать макросы термосопротивлений.

    Данную проблему можно решить поставив ограничение на входе макроса. Дело в том, что при обрыве датчика, значение на аналоговом входе стремится к 9999999, и когда данное число попадает на вход макроса, в результате прохождения через полином оно выходит за пределы 2^32. Поставив ограничение на входе макроса немногим более максимального значения можно решить данную проблему.

    В дальнейшем данный алгоритм будет встроен в макрос.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #20
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,162

    По умолчанию

    Грозился макросом, вот выкладываю память EEPROM:

    EEPROM.PNG

    I1 - целочисленный(32 бита) вход данных;
    W - запись данных в выбранную ячейку при W = "1";
    SELW - выбор ячейки для записи(0-8), если вне диапазона 0-8, запись ни в какую ячейку не происходит;
    SELR - выбор ячейки для чтения(0-8), если вне диапазона 1-8, читается ячейка "0";
    Q1 - целочисленный выход данных(32 бита).
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl EEPROM.owl (3.24 Мб, Просмотров: 112)
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.09.2016 в 12:30.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 74 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •